弱电论坛
标题:
这个摄像机立杆怎么样,没有防雷针应该可以的吧。
[打印本页]
作者:
chenhu
时间:
2014-8-25 16:03
标题:
这个摄像机立杆怎么样,没有防雷针应该可以的吧。
立杆.jpg
(31.21 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2014-8-25 16:02 上传
作者:
小土豆豆
时间:
2014-8-25 21:10
最好的把摄像机的接地极和立杆的金属部分做一连接 大部分摄像机的外壳和立杆部分是绝缘的 你的立杆最好做个深度超过1.5m的接地极 个人拙见 勿拍 相互学习
作者:
mxzl
时间:
2014-9-2 21:03
你好,这个 埋线 是用什么管, 镀锌管吗
作者:
nickxiao
时间:
2015-12-15 14:14
你的视频箱离地面太高,不利于检修维护。
作者:
emptylly
时间:
2016-1-27 11:39
同样的问题,,解决了吗???
作者:
jerrydong
时间:
2016-2-11 17:59
看起来不错,很专业的样子
作者:
dnbiao
时间:
2016-2-19 09:41
一般民用问题不大
作者:
pengbing8
时间:
2016-8-15 13:57
4楼有经验,确实不利于维护,避雷针不影响,防雷接地在挖好基坑的时候用角钢在基坑内往下用大锤打下去,用扁钢链接角钢和地笼即可。
作者:
cwp1977
时间:
2016-12-18 22:03
想做防雷,那是不行的,你如果有摇表还是摇一下,不然你根本就不确定接地电阻是多少欧
作者:
kfch1005
时间:
2017-11-17 17:04
防雷接地在挖好基坑的时候用角钢在基坑内往下用大锤打下去,用扁钢链接角钢和地笼即可。
作者:
lbwlbw
时间:
2017-11-20 12:35
用扁钢链接角钢和地笼
作者:
lbwlbw
时间:
2017-12-29 19:43
接地还是必要的,毕竟那么高,端子箱还行,毕竟要考虑防盗,立杆离地300,最好有检修口
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)