弱电论坛

标题: 楼宇对讲用TCP/IP传输距离 [打印本页]

作者: 东东    时间: 2014-7-30 09:00
标题: 楼宇对讲用TCP/IP传输距离
楼宇对讲用TCP/IP,近端围墙机用4+2方案,楼宇间要联网到弱电机房,请问一个支路超多少得用光纤了?设备厂商说含楼高500米内都可以?

但听网友说:超过三层,网络会有问题,而且网络最远只传100米左右。










CAD背景1.jpg (99.63 KB, 下载次数: 4)

CAD背景1.jpg

作者: 来吧来吧    时间: 2014-8-12 23:30
联网部分,网线传输tcp/ip国标5类,100以内。超过100米用光纤传输、
作者: chengmin17    时间: 2014-8-14 13:49
又学了一招,谢谢。
作者: ddlhftv    时间: 2014-8-18 22:02

作者: 耶_稣ヾ    时间: 2014-8-20 15:02
楼宇对讲大部分都是非平常用的网络连接    虽然是网线 实质还是硬件连接      所以严格说600米都没问题 再远就光纤
作者: 耶_稣ヾ    时间: 2014-8-20 15:07
这个楼宇对讲有的厂家说网络的  实际就是半网络化         只是用网线连接  就是为施工方便  比过去乱七八糟的好些   

分辨很容易  中间可以随便接平时交换机的就是全网络化   要是只能接他们提供的交换机就是半网络化  

全网络化 需要遵守100米限制   半网络化 就是根据厂家建议稍微短就好