弱电论坛

标题: 侧击雷的电阻要求小于多少? [打印本页]

作者: 电电    时间: 2014-7-24 08:33
标题: 侧击雷的电阻要求小于多少?
请教大家一个问题哈,侧击雷的电阻要求小于多少呢?



作者: 轻风掠影    时间: 2014-10-20 15:00
对于防侧击雷一般都是遵循整个建筑物的防雷接地的要求而不会提出另外的要求,目前对高层建筑的防雷接地要求的接地电阻是1欧姆。通常防侧击雷的接地连接点都是做在防雷接地的均压环上的,所以它的接地电阻的要求也是1欧姆。
防侧击雷接地施工要注意接地点的规范要求并要全部连接可靠,一般是在建筑物45m以上高度,相邻接地连接点的垂直间距不大于10m、水平间距不大于18m(要是不考虑成本的话多了不限)。连接热镀锌圆钢直径不小于12mm或相同截面积的40*4的热镀锌扁钢,焊接按规范的要求焊接,焊点要做涂漆防腐处理。