弱电论坛
标题:
回路设备误报
[打印本页]
作者:
绮梦
时间:
2014-5-31 09:19
标题:
回路设备误报
请教各位大侠个问题,我维保的消防项目,近几个月总是出现同一回路的多个点位(但不是该回路的全部点位)同时报火警,每次在40到100个点位左右,主机复位误报消除,但是过几天又报,而且报警设备包括烟感、温感、手报等回路中包含的所有设备,主机是honeywellXL800,希望大家帮忙给点建议,从哪查起?谢谢各位!
作者:
tanping119
时间:
2014-5-31 13:16
1:线路问题;
2:回路中的器件有进水的(受潮),没有及时处理,造成了回路工作电流超负荷。
作者:
xfnijing
时间:
2014-5-31 16:06
tanping119 发表于 2014-5-31 13:16
1:线路问题;
2:回路中的器件有进水的(受潮),没有及时处理,造成了回路工作电流超负荷。
同意
作者:
上海松江汪
时间:
2014-5-31 21:21
学习了
作者:
消防之家
时间:
2014-5-31 21:40
来和老师们学习了
作者:
消防之家
时间:
2014-5-31 21:42
谢谢老师们学习了