      本人在北京的一个项目上遇到一个问题,项目上用屏蔽RVVP2*1.0的线缆作为报警模块的总线,在项目施工完后调试设备时发现总会出现各种不可遇见的故障现象,通过查看说明书及与厂家技术员联系时得知:总线本来可以达到1200米,但用屏蔽线时传输距离减半,而用非屏蔽线时可达到800米左右。
     但本人在刚进入这个行业时得知屏蔽线比非蔽线传输的效果及距离应该更长,但为什么报警系统会出现相反的结果,请各位高手指教!!!!

作者: jian0205    时间: 2013-12-26 15:02
没听说过哟,  看是什么总线   485还是大总线.要是485的话 屏蔽双绞线是标准线   大总线是非屏蔽双绞线


屏蔽线的距离应该莫问题哟,主要排查一下各个节点有问题没有
作者: 王亚宾    时间: 2013-12-28 21:36
霍尼韦尔的报警吗?我也快要完工一个报警工程,用的是非屏蔽RVV2*1.5的总线制。刚好1200米,不知道效果怎么样。