弱电论坛
标题:
电缆桥架 托架或吊杆安装间距
[打印本页]
作者:
阿飞猫
时间:
2013-11-20 08:38
标题:
电缆桥架 托架或吊杆安装间距
弱电井内是:400×150桥架,楼道内大多数是:200×100桥架,像这样的安装托架或吊杆间距宜多少为合适。
作者:
lfwasj
时间:
2013-11-20 12:39
规范里面要求是1.5~2.0米,一般要根据建筑物轴线距离来均匀布置,尽量均匀,同时避免吊架不要安装在结构梁上。
作者:
fanquanliang
时间:
2013-11-20 13:48
弱电井内是:400×150桥架,楼道内大多数是:200×100桥架,像这样的安装托架或吊杆间距宜多少为合适。
作者:
tszhaopeng
时间:
2013-11-20 22:58
1.5-2米之间都行。
作者:
弱电之家
时间:
2013-11-21 12:03
GB50131-2007《自动化仪表工程施工质量验收规范》
GB50093-2002《自动化仪表工程施工及验收规范》
规定“电缆槽及保护管安装时,金属支架之间的间距宜为2mm,在拐弯处、终端处及其他需要的位置应设置支架。
作者:
杨鑫浩
时间:
2013-11-21 13:26
要根据桥架的宽度和桥架内要敷设的电缆来说, 桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。
作者:
klshoo
时间:
2013-11-26 12:34
1.5-2m正解
作者:
chenhonggen
时间:
2013-12-26 10:59
标准是1.5到两米!具体看情况
作者:
信息时代
时间:
2014-1-20 07:39
呵呵,欣赏下嘿嘿
作者:
sh592
时间:
2014-1-21 15:48
400*150 最好1.5米 拐弯都需要加支架
作者:
小绪
时间:
2014-2-10 20:51
支持所有楼上。 但是 看你下多少线。 线多 你就间距小点。。。
作者:
hrbhanfeng
时间:
2014-6-1 07:17
桥架是2米一根
作者:
gao10060113fei
时间:
2014-6-6 16:13
学习。
作者:
孙国平
时间:
2014-6-12 08:48
谢谢
作者:
开心果000
时间:
2014-6-19 20:25
间距一般是1.5米-2米,我们一般选择1.8米(因为桥架一节是2米)
作者:
chc9302
时间:
2014-7-9 08:44
特殊地段具体按实际情况,
作者:
yab2014
时间:
2014-8-17 23:11
2到3米吧,拐弯的地方减小间距
作者:
chenghuan
时间:
2014-8-20 21:48
一般桥架长度为两米,1.5~2米一个支架,应保证每节桥架至少一个支架,弯头至少一个支架
作者:
概念
时间:
2014-9-13 12:40
学习了
作者:
zhanghaochzu
时间:
2014-9-29 12:00
严格的讲,应该根据桥架内走线数量等信息计算桥架的载荷,再结合桥架的材质和厚度等综合分析;不过实际1.5米左右都没问题
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)