弱电论坛
标题:
北大青鸟怪现象
[打印本页]
作者:
luo19
时间:
2013-8-23 13:19
标题:
北大青鸟怪现象
本帖最后由 luo19 于 2013-11-2 17:30 编辑
有一个工地用青鸟.共四个回路,主机是在手动状态,主机有火警,警铃就动作,其他广播,风机不动作.在自动下,联动正常.请教这是什么问题??????,警铃是用输入输出模块接的,主机在手动状态,有火警也联动警铃.
作者:
xfnijing
时间:
2013-8-23 17:45
放手动,响吗
作者:
じ☆veve℡缘
时间:
2013-8-23 21:20
1回路,2回路,4回路任一个报警,整个系统的警铃都响 不是吧 还有这样联动额啊 不是启动相邻层吗
作者:
上海松江汪
时间:
2013-8-23 22:02
主机哪里有没有设置过什么啊?24V电源线有没有问题?还是联系厂家解决吧
作者:
tanping119
时间:
2013-8-24 06:45
如果你真是能确定联动程序没有问题,,就先给主机格式化吧(清零),在主机没有任何联动程序(联动关系)的情况下,,做火警(探头、手报),看看主机是否能自动的启动声光。除非是给声光的类型设定了特定的联动关系了。。
作者:
swatfgb110
时间:
2013-9-2 07:57
24V电源线有没有问题?主机哪里有没有设置过什么啊?如果你真是能确定联动程序没有问题,,就先给主机格式化吧(清零),在主机没有任何联动程序(联动关系)的情况下,,做火警(探头、手报),看看主机是否能自动的启动声光。除非是给声光的类型设定了特定的联动关系了。还是联系厂家解决吧
作者:
liqiangrz
时间:
2013-9-4 17:43
swatfgb110 发表于 2013-9-2 07:57
24V电源线有没有问题?主机哪里有没有设置过什么啊?如果你真是能确定联动程序没有问题,,就先给主机格 ...
作者:
主席
时间:
2013-9-4 19:56
逻辑关系有重复的,编错了
作者:
oneson19
时间:
2013-9-8 22:57
如果联动关系无问题,你看一下主机后面,是不是用主板火警触发点来联动1 2 4回路的警铃模块或者警铃继电器。。。。
作者:
llzcy
时间:
2014-2-18 15:32
接地
作者:
lilei0915
时间:
2015-4-1 11:04
警铃是不是接在手报常开触点上了,手报被按下。
作者:
消防技术汪伦
时间:
2015-4-1 19:34
声光类型 登记成 声光部件了 改成 联动部件解决问题
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)