标题: 求助:背景音乐与消防联动的问题,万分感谢
系统是这样的广播话筒等音源——智能化主机——广播功放——分区器——音箱,同时智能化主机——消防功放——分区器——音箱

问题一/如果是这样的话,是不是就不需要在楼层加什么强切了吗??就可以实现联动了吗
问题二/一般现在的消防和背景音乐如何联动??有哪些方式可以实现联动??特别是在布线上有什么区别?设备上有什么区别??
问题三/室内背景音乐用RVS线的话,室外用什么线缆,规格/型号??

求助???
作者: ln_bxf    时间: 2013-8-12 08:36
回答您的问题1,本来就不需要再楼层见什么强切,强切设备可以安装在背景音乐设备机柜。
            2,消防背景音乐联动常用的两种方式,1加切换器,每个广播回路可单独切换或者整体切换‘2北京音乐设备中的音频矩阵有单独的消防音源接口 一般都是该接口监测到音源输入后 自动切换
            3,好像没有单独室外使用的广播线缆  一般都是RVS
作者: wang1312    时间: 2013-8-13 22:31
标题: RE: 求助:背景音乐与消防联动的问题,万分感谢
ln_bxf 发表于 2013-8-12 08:36
回答您的问题1,本来就不需要再楼层见什么强切,强切设备可以安装在背景音乐设备机柜。
            2,消 ...

内容多谢指点