弱电论坛

标题: 松江3101B主机 [打印本页]

作者: CS~@~119    时间: 2013-5-25 20:06
标题: 松江3101B主机
今天遇到的怪事,共1个回路有103个设备,用表200K档测线间阻值有60左右,对地测不短路,把回路接上主机报回路短路,这是怎么回事啊,请各位高手赐教一下!!!谢谢
作者: tanping119    时间: 2013-5-25 20:32
本帖最后由 tanping119 于 2013-5-25 20:33 编辑

没有测准,断开外线,在主机前--接一个探头(手报等器件),,看看主机还报--接到吗?
作者: CS~@~119    时间: 2013-5-25 20:36
tanping119 发表于 2013-5-25 20:32
没有测准,断开外线,在主机前--接一个探头(手报等器件),,看看主机还报--接到吗?

试过的,这样不报
作者: CS~@~119    时间: 2013-5-25 20:42
CS~@~119 发表于 2013-5-25 20:36
试过的,这样不报

我把回路上所有的声光,煤气探头,手动报警按钮都挑开试过了!直挂光电感烟探头接上主机就报短路!



作者: tanping119    时间: 2013-5-25 20:49
CS~@~119 发表于 2013-5-25 20:42
我把回路上所有的声光,煤气探头,手动报警按钮都挑开试过了!直挂光电感烟探头接上主机就报短路!

我让你---在主机前--就接一个探头,,看看是否报接地?没有让你都接上--探头。

作者: CS~@~119    时间: 2013-5-25 21:01
tanping119 发表于 2013-5-25 20:49
我让你---在主机前--就接一个探头,,看看是否报接地?没有让你都接上--探头。

哦,这到没有试,那就如你所说要是这样做,主机如果报接地、、、、、不报接地,有什么意思啊?

作者: CS~@~119    时间: 2013-5-25 21:04
tanping119 发表于 2013-5-25 20:49
我让你---在主机前--就接一个探头,,看看是否报接地?没有让你都接上--探头。

这到是没有试,那请问,我按你说的这样做了,主机报或不报接地有什么学问吗?
作者: tanping119    时间: 2013-5-25 22:24
CS~@~119 发表于 2013-5-25 21:04
这到是没有试,那请问,我按你说的这样做了,主机报或不报接地有什么学问吗?

如果你另用一根线接上一个器件(探头),如果主机不报接地故障了,就说明你用的万用表没有测量对(外线有接地的),如果接上一个器件(另用一个线)主机还报接地故障,就说明主机内部的接地保护电路坏了。,需要维护主机了。

作者: 上海松江汪    时间: 2013-5-25 22:42
分段带,线路如果没有问题,有可能是外部某个设备有问题(进水等),你分段带下。

作者: CS~@~119    时间: 2013-5-26 20:44
tanping119 发表于 2013-5-25 22:24
如果你另用一根线接上一个器件(探头),如果主机不报接地故障了,就说明你用的万用表没有测量对(外线有 ...

哦,学习了!

作者: xfnijing    时间: 2013-5-26 21:13
先区分主机问题,还是外部问题。
作者: xfnijing    时间: 2013-5-26 21:14
主机问题换回路板
作者: xfnijing    时间: 2013-5-26 21:14
主机问题换回路板
作者: xfnijing    时间: 2013-5-26 21:15
外部问题,查线和设备。
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2013-6-9 22:48
探头坏了
作者: y222x    时间: 2013-6-13 09:22
我也来学习一下呵呵
作者: 13615276535    时间: 2016-9-1 14:51
兄弟,你号码多少,我们单位松江3101B主机也有同样问题。我号码13615276535,给我一个信息,可以跟你聊聊吗,回事给我回个号码




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2