标题: 现在消防防排烟系统,送风阀,排烟阀都要单独放线到风机控制箱直接控制风机启动么?
现在消防防排烟系统,送风阀,排烟阀都要单独放线到风机控制箱直接控制风机启动么?实际工程,这样布线的只碰到过一个工地!大家怎么看?原来都是通过主机编程联动来实现的!

作者: kingf    时间: 2013-4-28 13:11
消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
作者: kingf    时间: 2013-4-28 13:12
水泵放烟排烟风机要多线,送风没有提到
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2013-4-28 18:42
泵和风机的话要放多线控制,至于风阀的话不需要,你说的可能是风机连锁吧

作者: ffee2233    时间: 2013-4-28 20:21
一般关于消防风机的控制要求一般是远程模块控制及多线
作者: 上海松江汪    时间: 2013-4-28 20:41
风阀手动打开,风机启动,报警主机在手动。
作者: 废纸篓3    时间: 2013-4-29 12:13
本帖最后由 废纸篓3 于 2013-4-30 08:32 编辑

      按照消防规范建规第9.4.6中的第一项规定,排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁。当任一排烟口或排烟阀开启,排烟风机应自动启动。
    送风阀只需要一对总线和24V就可以了,用途是只需要打开阀,但送风机的防火阀必须联动风机(阀70度关闭时停止风机)。
   排烟阀需放一对总线、24V线和联动风机线。(每个阀前需一个24V继电器),防火阀需联动排烟风机(280度关闭时停止风机)
  水泵启动需放三根线用终端电阻。
作者: 告别少年    时间: 2013-4-29 16:56
好像送风阀不需要,排烟阀连锁停风机
作者: 废纸篓3    时间: 2013-4-30 08:34
告别少年 发表于 2013-4-29 16:56
好像送风阀不需要,排烟阀连锁停风机

  不是送风阀也不是排烟阀,是它们的防火阀联动风机
作者: huyh918    时间: 2013-5-2 09:56
有几个是这样做的工程
作者: 上海松江汪    时间: 2013-5-2 11:02
主要是消防部门没有一个统一的规定,实际验收各地也是不一样的标准,还因人而异。
作者: hudaojia    时间: 2013-5-2 21:35
排烟阀和送风阀不需要做 防火阀需要连锁停风机 ,线要单独放 。排烟阀和送风阀 主机设置联动就可以了。不需要单独放线到风机控制柜
作者: hudaojia    时间: 2013-5-2 21:35
排烟阀和送风阀不需要做 防火阀需要连锁停风机 ,线要单独放 。排烟阀和送风阀 主机设置联动就可以了。不需要单独放线到风机控制柜
作者: 上海松江汪    时间: 2013-5-3 15:51
有个工地的做法是,送风阀单独一路线到风机控制箱启动风机。也就看到这个一个工地,其它都没有这样做的
作者: yzcaojiwei    时间: 2013-5-17 23:25
不要误会楼主意思,规范要求排烟口动作以后应该能自动启动相应的风机,虽然可以通过模块来实现,那也得主机在自动状态下,不要高估了报警系统,有时出点小故障就不能可靠的实现,我认为应该在风口与风机控制柜之间敷设硬线来实现,就如同消火栓按钮直接启动消防泵一样。这个问题也同样困扰着我,同几个设计院沟通了都没明确说法,都说符合规范要求。况且有些工程未设置报警系统。
作者: 信息时代    时间: 2013-5-18 18:44
提醒我了,谢谢
作者: hudaojia    时间: 2013-7-20 16:55
上海松江汪 发表于 2013-4-28 20:41
风阀手动打开,风机启动,报警主机在手动。

主机在自动吧
作者: 上海松江汪    时间: 2013-7-23 09:04
hudaojia 发表于 2013-7-20 16:55
主机在自动吧

他是风阀直接联动风机启动,跟报警主机在自动手动没有什么关系