标题: 关于线槽、桥架能装多少线缆的计算方法
〔线槽&架(长x宽)/(3.14xrxr(r为线缆的半径))x0.6〕得出来的线数基本就可以了,好就给我点money,呵呵
作者: 弱电初学者 时间: 2008-3-21 10:21
[quote user="cba321cba"](长×宽)÷(3.14×R2)×0.6得出来的线数基本就可以了![/quote] 更正了公式,感谢四楼朋友提出的问题,我把一个括号弄差了。 验算四楼结果:(10*10)/(3.14*1*1)*0.6=100/3.14*0.6≈19根
长×宽=桥架面积
3.14是圆周率π
0.6是填充系数 (表示只估算60%的线量,如果100%那咱们就穿线不进了)
3.14×R2 = 单根线的面积
-
电缆槽.gif
(11.39 KB, 下载次数: 42)
作者: launchname 时间: 2008-3-21 16:18
作者: speerskoto 时间: 2008-3-22 09:32
cba321cba:
(长×宽)÷(3.14×R2×0.6)得出来的线数基本就可以了!
根据上面公式:设长,宽都为10,线缆半径为1
即(10*10)/(3.14*1*1*0.6)=53
好像不对啊!
填充系数应是乘线槽面积再除以线缆截面吧?
即(10*10*0.6)/(3.14*1*1)=19
依据如下:
即使线槽填满,因线缆直径为2,即线槽横向最多放5根线,线槽纵向最多放5根线,5*5=25,即线槽放满时也只能放25根左右的线,不可能放到50多根线啊.????
???????
上面的公式是不是错了?
作者: fishfxh 时间: 2008-3-22 11:12
学习了谢谢
作者: sunml 时间: 2008-3-22 21:34
填充系数应是乘线槽面积再除以线缆截面
应该是宽乘以高吧,长度一般是2米一根的吧
作者: larthur 时间: 2008-3-22 22:39
截面积
作者: mycollege503 时间: 2008-3-23 11:45
楼主搞错了吧
支持四楼
作者: 超人 时间: 2008-4-1 12:48
楼主没有搞错,是二楼管理员以前丢了一括号. 线管长度通常是4M/根, 6米/根 (实际长度可能会短20CM左右.)
作者: bluepigeon 时间: 2008-4-6 11:04
计算方法到是非常好
作者: bluepigeon 时间: 2008-4-8 09:59
谢谢分享
作者: yangqunwei 时间: 2008-4-11 12:53
哎```这东西怎么都没有一个标准的计算方法呢!~
作者: yangqunwei 时间: 2008-4-11 12:57
这个公式是按线的半径相等的情况下算的,如果有一个桥架里有粗的和细的,那又该怎么算呢!~~这种基本上都是估算的,.
作者: chinagw 时间: 2008-4-21 19:52
学习了
作者: wzjcyf 时间: 2008-5-11 14:56
大长见识
作者: nexans 时间: 2008-5-20 17:06
耐克森Nexans综合布线产品授权总分销,fficeffice" />
手机:15902032411 联系人:罗风
公司:珠海诚信通网络科技有限公司(广州办事处)
地址:广州市天河北路908号高科大厦B座2103室
作者: anny8182 时间: 2008-5-22 11:46
好,顶
作者: 一见如故 时间: 2008-5-22 15:02
这个都是估算的,至于桥架内线缆直径不同的情况,大家可以酌情考虑啊,谢谢楼主拿出来分享!
作者: huofu007 时间: 2008-5-26 15:23
很好,谢谢分享
作者: 邂逅过去 时间: 2008-5-28 22:21
谢谢分享
作者: fzsm999 时间: 2008-6-2 10:20
不错不错!可以参考,起码买线槽的时候可以估计出个大概来。谢谢!!!!!!
作者: ddmc 时间: 2008-8-28 14:35
谢谢 了
非常有用
作者: tzxxxx 时间: 2008-9-1 15:03
学习拉~~~
作者: porsche1st 时间: 2008-9-7 20:05
谢谢,比较有帮助
作者: aifang04 时间: 2008-9-8 11:04
非常好
作者: acdcdiy 时间: 2008-9-9 11:09
支持四楼
这样只能计算大概,工程中线径不可能全部一样在大小。
作者: liqiguo 时间: 2008-9-14 18:44
学习了谢谢
作者: windmoon 时间: 2008-9-18 12:17
OPEN WIDE EYES.
作者: sammy999 时间: 2008-9-25 09:18
不太了解
作者: wwant 时间: 2008-9-26 15:05
这个有什么作用呢?
作者: ready 时间: 2008-9-28 12:26
值得学习
作者: xuruisen 时间: 2008-10-14 23:40
计算方法应该是:宽度乘以高度,因为长度对于桥架能放几根线来说是不用计算的。
作者: ranis 时间: 2008-11-2 21:11
xuexi学习了
作者: birkin 时间: 2008-11-3 00:12
学习了谢谢
作者: chengyu888 时间: 2008-11-3 21:57
公式改了之后让人一看就懂。真好。
作者: rongzuixin 时间: 2008-11-7 10:19
学习
作者: 1039wangbaolai 时间: 2009-3-23 11:16
就综合布线,线槽、桥架数量计算方法来讲,坚决不能按面积来计算。这样根本不能用,要按线的直径来计算,线槽是方的,线缆是圆的此间线槽会有面积损失,而且是无法避免的。要在实践中得出经验才行。同类线缆在线槽内的敷设数量=(线槽的长/线缆直径)*(线槽的宽/线缆直径)*0.6。。。。。得数取整数。。。就这样布线数量计算有时施工人员都不一定能按这个数量敷设。因为人的因素无法计算,希望大家严把质量关。上述为个人见解。请大家多多指教。谢谢
作者: kompakar 时间: 2009-3-25 15:08
又学习了一下!
作者: 469324333 时间: 2009-4-1 19:40
哪位工程专家请赐弱电施工图纸CAD,含综合布线、闭路、广播、监控、一卡通等,谢谢,发邮件 wcy_0925@yahoo.com.cn
作者: hefeng516 时间: 2009-4-8 11:55
用线缆的直径就可以了
作者: huangqi520 时间: 2009-4-13 10:13
顶你 哈哈
作者: nightwish999 时间: 2009-4-13 13:06
学习了。谢谢楼主
作者: lyj196905 时间: 2009-4-23 13:13
没有一个标准的计算方法呢?
作者: xuguo007119 时间: 2009-4-29 09:51
这只是个理论数据,理论和实际是有差距的,同样型号的线不同生产厂家出的贷的线径都是不一样的,虽然每一根的差别不太,但有了量差距可就不小了,
作者: xufulhb 时间: 2009-5-5 10:35
学习了
作者: mtdd 时间: 2009-5-9 15:27
桥架内各种线缆估算一下就可以了!
作者: 佳人常相守 时间: 2009-5-10 09:42
谢谢分享
作者: ptmj 时间: 2009-6-1 15:37
对UTP而言,线槽截面积MM长*宽*0.012或0.014,即为UTP根数。
作者: xy2117 时间: 2009-6-1 18:42
了解一下
作者: 散步的猴子 时间: 2009-7-3 16:09
学习了
作者: liuhuyan 时间: 2009-8-6 10:26
如果有多种不同的线呢
作者: zxtwenty 时间: 2009-12-21 21:14
这个方法不是很准确的,因为线径是圆的,堆放在一起有空间浪费
作者: jackey-lee 时间: 2009-12-28 15:30
好东西,谢谢
作者: 漂流兔 时间: 2010-1-4 14:07
觉得32楼说的有道理,线槽用宽度和高度计算比较实用。
作者: shanny19 时间: 2010-1-16 10:56
支持四楼的
作者: tony2010 时间: 2010-9-7 10:23
支持13楼的说法
作者: bobic8 时间: 2010-9-7 14:23
有依据了,不会一头雾水了
作者: bobic8 时间: 2010-9-7 14:26
四楼对的啊,我看
填充系数应是乘线槽面积再除以线缆截面吧
即(10*10*0.6)/(3.14*1*1)=19
作者: gl25893353 时间: 2010-9-10 13:29
不错的方法
作者: 肖运桂 时间: 2010-9-16 20:27
四楼 哪里有你这样算的啊 一个圆炫长是直径最长的 ,但是不是最短的
作者: 15158836920 时间: 2011-12-20 18:03
[quote user="speerskoto"] cba321cba:
(长×
宽)÷
(3.14×R2×
0.6
)得出来的线数基本就可以了!
根据上面公式:设长,宽都为10,线缆半径为1
即(10*10)/(3.14*1*1*0.6)=53
好像不对啊!
填充系数应是乘线槽面积再除以线缆截面吧?
即(10*10*0.6)/(3.14*1*1)=19
依据如下:
即使线槽填满,因线缆直径为2,即线槽横向最多放5根线,线槽纵向最多放5根线,5*5=25,即线槽放满时也只能放25根左右的线,不可能放到50多根线啊.????
???????
上面的公式是不是错了?
[/quote]
作者: 15158836920 时间: 2011-12-20 18:07
[quote user="弱电初学者"] cba321cba:
(长×
宽)÷
(3.14×R2)×
0.6
得出来的线数基本就可以了!
更正了公式,感谢四楼朋友提出的问题,我把一个括号弄差了。 验算四楼结果:(10*10)/(3.14*1*1)*0.6=100/3.14*0.6≈19根
长×
宽=桥架面积
3.14是圆周率π
0.6是填充系数 (表示只估算60%的线量,如果100%那咱们就穿线不进了)
3.14×R2
= 单根线的面积
[/quote]
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |