一、对铺设场地的要求
1、 地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行;
2、 地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘;
3、 地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
4、 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
5、 施工现场备有220V/50HZ电源及水源。
二、 地板安装铺设工具
1、 云石切割锯;2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪;3、水泡水平仪、卷尺、墨线;4、吸板器、螺母调整搬手、十字螺丝刀;5、吸尘器、笤帚、拖布;
三、施工步骤
1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
2、 拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
9、 装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
图解:
首先清洁地面,保证地面干燥无杂物
根据现场及客户要求高度做前期找水平工作
分散放置地板支架
摆放横梁支撑
连接固定横梁
调节支架高度,固定
顺序摆放静电地板
大面积铺装完成
静电地板与横梁收边裁切
房间入口踏步做法(门内开的)
台阶的做法
-
2008-01-26_195237.gif
(7.88 KB, 下载次数: 68)
防静电地板的安装
-
2008-01-26_195444.gif
(10.04 KB, 下载次数: 50)
防静电地板的安装
-
2008-01-26_195638.gif
(10.03 KB, 下载次数: 61)
防静电地板的安装
-
2008-01-26_195819.gif
(10.23 KB, 下载次数: 58)
防静电地板的安装
-
2008-01-26_200310.gif
(11.95 KB, 下载次数: 64)
防静电地板的安装
-
2008-01-26_200424.gif
(9.03 KB, 下载次数: 64)
防静电地板的安装
-
2008-01-26_200529.gif
(10.54 KB, 下载次数: 67)
防静电地板的安装
-
2008-01-26_200637.gif
(7.56 KB, 下载次数: 49)
防静电地板的安装
-
2008-01-26_200741.gif
(10.15 KB, 下载次数: 57)
防静电地板的安装
-
2008-01-26_200924.gif
(14.21 KB, 下载次数: 63)
防静电地板的安装
-
2008-01-26_201100.gif
(12.12 KB, 下载次数: 64)
防静电地板的安装
作者: 弱电初学者 时间: 2008-1-28 09:05
本文章已经加入“精华”!
作者: smzll 时间: 2008-2-26 17:33
门口用什么材料固定?指垂直的那块,请多指教/
作者: wyn 时间: 2008-2-27 13:36
门口台阶的部位,静电地板里暂时还没有相关的配件,我们的做法是根据现场实际情况单独用角钢加工支架,再把静电地板固定上,台阶支架与地板成品支架接地一体。
作者: zhineng 时间: 2008-2-28 18:29
学习了!!!!
作者: brucelee 时间: 2008-3-10 11:38
学习了!!!!
作者: kqp512 时间: 2008-3-11 12:09
是不是还有一个接地要求啊!
作者: hzg2008 时间: 2008-3-20 15:22
谢谢
作者: launchname 时间: 2008-3-21 16:16
具体点
作者: larthur 时间: 2008-3-22 22:33
有心了
作者: wanghongwei 时间: 2008-3-26 22:44
非常感谢,正需要呢!
作者: chen0516 时间: 2008-3-28 09:46
学习了
作者: xljun858 时间: 2008-4-1 14:49
很详细,但是好像在安装之前要做好静电泄漏网!
作者: yswangjianming 时间: 2008-4-1 20:59
看不懂
作者: acez999 时间: 2008-4-6 20:44
好东西 学习学习
作者: panjiran 时间: 2008-4-7 23:06
学习学习
作者: bluepigeon 时间: 2008-4-8 09:42
好东西啊,不过有点疑问还请楼主再详细的解答下!
“装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂”中的“止裂孔”具体是怎么开法?
作者: smzll 时间: 2008-6-28 15:03
多谢指教
作者: 王磊 时间: 2008-7-4 10:34
学习了
作者: clogsun 时间: 2008-7-14 13:28
实在是太好了 呵呵 谢谢 谢谢
作者: lkk1982 时间: 2008-7-15 15:03
学习了
作者: 贱老头 时间: 2008-7-18 16:04
有个接地要求,应该有个地接铜牌吧
作者: rgwyd 时间: 2008-7-22 20:19
学习了,真好最近要去找人安装这个
作者: wangkkkl 时间: 2008-8-4 09:14
门口用什么材料固定?指垂直的那块,请多指教/
作者: 8droom 时间: 2009-2-26 16:59
楼主辛苦了。
作者: kompakar 时间: 2009-3-25 15:10
拜读了,受益匪浅!
作者: fjcaoch 时间: 2009-4-4 02:08
很不错,学习学习
作者: fycyx 时间: 2009-4-9 16:50
真细心
作者: cici2008 时间: 2009-5-2 17:23
不错
作者: tomybbclai 时间: 2009-5-7 22:52
学习了,谢谢楼主分享
作者: sh592 时间: 2009-5-9 07:21
白钢
作者: wuchhtengml 时间: 2009-5-9 11:23
学习。谢谢LZ发贴
作者: 佳人常相守 时间: 2009-5-10 09:47
顶好
作者: xulefan 时间: 2009-5-11 14:20
不错,学习了
作者: wutao820 时间: 2009-5-18 12:06
很多达不到这要求哦
作者: gagask 时间: 2009-5-24 16:07
感谢楼猪分享
正好需要用
作者: lynne3 时间: 2009-6-9 10:47
不错
作者: lujianying 时间: 2009-6-13 20:05
漂亮啊
作者: hwxxwh 时间: 2009-6-18 12:06
封板之前好像要做个等电位连接
作者: qqlzy 时间: 2009-6-19 10:40
接地一般对角交叉压铜带垫在各支脚下,之后铜带接机房接地。听说有降低成本用铝做静电泄露的,不过没亲眼见过。
作者: chrdcn 时间: 2009-6-21 09:35
谢谢不错
作者: fxhaii 时间: 2009-7-2 10:23
作者: tvro1688 时间: 2009-7-29 23:12
不错,就是细节少了一点。。。。鼓励
作者: zybool 时间: 2009-8-4 19:15
有的需要,有的不需要,根据客户要求和机房大小重要性选择。
作者: helpyou 时间: 2009-12-5 21:07
接地的没有标
作者: sinfo 时间: 2009-12-7 12:14
刚开始做机房,看了很有用
作者: 刘三公 时间: 2009-12-12 05:28
ddd
作者: l0l0q7 时间: 2010-3-1 14:51
作者: chgoffice 时间: 2010-3-8 14:08
标题: 很详细 学习
很详细 学习
作者: 老万 时间: 2010-3-9 16:28
学习了!
作者: ○nLy寳 时间: 2010-3-10 12:02
学习了
作者: selean 时间: 2010-3-10 14:42
不错,不过是不是错过了接地?
作者: 39898979 时间: 2010-3-10 16:56
订
作者: fengxing 时间: 2010-3-18 11:22
不错。学习了。
作者: fanliang2002 时间: 2010-4-8 11:37
这个详细,图解比较清晰啊
作者: xibujing 时间: 2010-4-14 16:10
作者: lhw301 时间: 2010-4-19 10:10
顶
作者: lhw301 时间: 2010-4-19 10:11
支持
作者: 易寒 时间: 2010-4-22 09:12
首安装地板还是先放线
作者: 无一 时间: 2010-4-23 10:36
看了,不过觉得不够详细,另外静电地板的接地没做啊?
作者: chengg9999 时间: 2010-5-5 12:04
多谢楼主分享资源,谢谢
作者: linhw 时间: 2010-5-10 17:09
学习了!
作者: lizhen7506 时间: 2010-5-12 21:46
谢谢,请问是要单独接地吗,能不能与土建钢筋连接或电源接地连接
作者: xujin5227 时间: 2010-5-14 08:56
学习了~~~~~~!!!!!
作者: hotnight 时间: 2010-5-14 22:54
要是能再具体点就更好了
作者: chinatony 时间: 2010-5-19 01:06
谢谢,已经下载,感谢
作者: w31215522 时间: 2010-5-19 13:57
接地铜排也是必要滴。
作者: 佳人常相守 时间: 2010-5-20 17:00
学习了
作者: fanke0201 时间: 2010-6-10 16:49
真的很好,顶一个!
作者: 木仔 时间: 2010-6-10 21:30
好像没作等电位联结,地板下无接地扁钢和接地线。
作者: ranmc 时间: 2010-9-2 14:24
正需要呢
作者: jjc 时间: 2010-9-3 21:26
学习
作者: zh_yizhe 时间: 2011-6-9 20:34
地面防尘呢?接地呢?铜箔带呢?
作者: ruidian01 时间: 2011-7-14 13:03
铜带呢?
没看到啊
再有机房的门一般都是外开的啊
作者: futurejiangbo 时间: 2011-8-27 20:33
学习
作者: 刘方 时间: 2011-9-1 22:48
谢了
作者: why518 时间: 2011-9-26 10:17
图文并茂!!!
作者: lyazch 时间: 2011-9-30 16:41
公司正好要做机房工程,学习中。
作者: fuaoxiaozi 时间: 2011-10-28 10:48
这种真的可以起到防静电吗?这个维持多长时间
作者: jacalhu 时间: 2011-10-29 10:12
学习了,不错哦,谢了。。。
作者: 一夜孤行 时间: 2011-11-1 01:37
支架下是否要垫绝缘垫呢
作者: xiaotao22449 时间: 2011-11-2 16:03
学习
作者: xjfj 时间: 2011-11-3 01:05
好东西大家分享
作者: leetony888 时间: 2011-11-18 10:21
谢了,不过没有接地。
作者: Robbie 时间: 2012-3-27 10:59
好东西 谢谢楼主
作者: zwnash 时间: 2012-4-24 00:05
楼主真好人!
作者: cgc1051401338 时间: 2012-5-3 12:13
照片很好,有其它的不
作者: nzg8899 时间: 2012-5-22 10:45
接地很正要 我觉得是地板安装前的重要工作。否则机柜接地接到地板骨架上没法导入地下,造成静定积聚设备损坏
作者: gongxiangdong 时间: 2012-10-30 11:15
求图片 qq447262935
作者: msq2222 时间: 2013-10-22 09:31
学习了
作者: cwzdhm 时间: 2014-2-12 17:19
怎么不能加收藏啊
作者: xgpy 时间: 2014-5-17 00:48
学习了
作者: 梵人 时间: 2014-5-27 15:00
这个才叫专业啊
作者: 孙国平 时间: 2014-6-8 09:49
专业 支持
作者: zskymy 时间: 2018-3-27 16:00
不做接地的呀?
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |