安全装置:
吊笼应设有安全装置即断绳保护装置和限速器,当悬挂或支撑装置在工作时失去作用或吊笼失控超速的情况下,安全装置能将吊笼制停。吊笼门应设有电气或机械式连锁装置。
安全防护:
卸料平台两侧应有1.2米高的防护栏杆和踢脚杆并用密目网封闭;每层卸料口必须设防护门,并有防止外开措施,要求定型化、工具化;平台应采用4厘米以上木板或防滑钢板铺设,严密牢固;地面进料口必须有自落式防护门,架体三侧应搭设牢固防护棚;低于30米电梯宽度不小于3米;高于30米电梯,宽度不小于5米;防护棚应双层,间距60厘米,上层还应设50厘米翻边。
司机:
每班作业前应按规定进行试车,同时建立司机交接班制度,做好记录,司机必须持证上岗。
荷载:
严禁超载运行,荷载应均匀;电梯应设置起重量限制器,当重量与人数超过规定时,限制器动作自动停止提升;载人外用电梯必须设置平衡重。
架体稳定:
架体的基础、附着装置必须符合说明书和施工方案要求,附着装置不得与脚手架连接,架体垂直度应在说明书规定的范围内。
联络信号:
电梯司机与各楼层应有准确的联络信号,可采用低压电铃方式。
电器安全:
外用电梯的控制箱、电器线路、电气设备、绝缘情况应符合有关规定的要求;控制箱应装设漏电保护器
避雷:
当电梯高度超过相邻避雷装置的保护范围时,应设避雷装置,避雷针高度应为1~2米,接地装置可靠,接地电阻不大于10Ω,并与施工临时用电的保护接零线系统贯通。
   在安装完毕验收时必须有安装单位、使用单位、安全监督管理部门共同验收签字。