考勤、门禁外接设备故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-6-29 12:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一、刷卡有效,但不能开锁
    可能原因:    1.没有设置开锁功能    2.没有设置成门禁功能    3.输出控制通道设置与接线不一致    4.门禁机没有外加电源    5.电锁接线错误或电锁失效    6.门禁机控制口损坏 
  解决方法:    1.用接口软件设置开门时间    2.用接口软件将工作模式设置成门禁机    3.用接口软件更改外接电锁输出通道    4.接上外接电源    5.按照第三章第二节说明检查电锁接线。    6.返回厂家维修   

二、非法卡无报警输出 
  可能原因:    1.外接正、错指示灯点亮时间为0    2.没有设置报警功能    3.输出控制通道设置与接线不一致    4.考勤机门禁机没有外加电源 5.接线错误    6.考勤机门禁机控制口损坏 
  解决方法:使用管理员卡调整外接正、错指示灯点亮时间;选中“非法卡报警”选项;    其他同上   
三、刷卡时电锁关闭而常态时却打开 
  可能原因:选择常开、常闭类型错误    解决方法:重新按照正常接线方式   
四、外接电铃到时不动作 
  可能原因:    1.没有设置打铃时间    2.没有设置考勤    3.外设接口与接线不一致    4.考勤机门禁机没有外加电源    5.接线错误    6.考勤机门禁机控制口损坏 
  解决方法:    1.重新设置打铃时间;    2.用接口软件将工作模式设置成考勤机    3.用接口软件设置电锁与外接电器接口一致    4.接上外接电源    5.检查电铃接线    6.返回厂家维修