请教PC式监控主机频繁蓝屏的原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-28 08:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教PC式监控主机频繁蓝屏的原因,放到现场频繁的蓝屏,而拿回公司后已经测试了两天一切正常这是什么原因呢?在现场的时候重新做过系统,整个硬盘都格式化重新分过区,监控软件业重新安装过。。请高手给我个详细的解答,谢谢!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-8-28 09:09:00 | 只看该作者
华为代理商
现场的电压如何?  CPU是不是松动了,影响运行!  既然在公司能搞定,说明就这两点问题吧!
3#
 楼主| 发表于 2009-8-28 10:12:10 | 只看该作者
华为代理商
CPU应该没有松动,因为拿回公司后什么也没动过直接运行的,还有现场不只我这一台机器加起来不下十台呢,为什么别的没问题而我的机器却频繁蓝屏,他们操作室内内的所有机器都是统一电源供电的~~~
4#
发表于 2009-8-28 13:32:21 | 只看该作者
华为代理商
从别的机器上换个电源试用一下
5#
发表于 2009-8-28 14:10:28 | 只看该作者
华为代理商
检查现场的电压是否正常,稳定,
6#
发表于 2009-8-29 21:43:50 | 只看该作者
应该排查:1、供电电源质量; 2、环境温度及CPU散热情况; 3、是否您的信号源存在直流电或强干扰造成机器死机或蓝屏; 4、是否您这台显示器有问题,建议换另外一台电脑显示器去用用。
7#
发表于 2009-8-31 11:22:38 | 只看该作者
是的,重要检查电压及是否接触良好
8#
发表于 2009-9-2 16:04:50 | 只看该作者
应该是供电和散热的问题
9#
发表于 2009-9-4 14:53:33 | 只看该作者
楼主能把解决方案共享一下吗,,
10#
发表于 2012-12-9 09:58:49 | 只看该作者
在工地换一台监视器试试。