消防泵联动接线图

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-9-1 02:49:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
      这是一副消防泵控制柜的联动接线图,请问用松江HJ-1807A模块如何接线啊!进柜子我放了单独的二根信号线(至主机)还有一根6*1.5的电缆(系统图设计 手动控制线)没放24v线...    控制柜带24v变压器,现在不知道如何接线,6芯电缆也不知道如何接 实现消控室手动起泵? 模块上只有一组反馈端子,但控制柜有两组,一组启动反馈 一组停止反馈,请问我是接启动反馈进模块还是接停止反馈进模块? 求高人解答!急  急  急!!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-9-12 10:59:43 | 只看该作者
华为代理商
怎么会放那么多线啊?一般主机直接启泵放3根线到消防泵控制柜就可以了啊!启动+反馈 有一条可作为公用线 反馈只需要接启动反馈就行。
3#
发表于 2012-9-12 17:27:45 | 只看该作者
华为代理商
楼主是施工的吧,我以前也看到过这样的图纸,好麻烦
4#
发表于 2012-9-12 17:40:58 | 只看该作者
华为代理商
接运行无源常开反馈,风机运行常开变常闭,中控室收反馈信号
5#
发表于 2012-9-13 19:48:14 | 只看该作者
华为代理商
最好咨询一下控制柜的厂家。
6#
发表于 2012-12-29 09:44:54 | 只看该作者
松江多线1组只要2根,你的线够用了,接启动反馈