还是海湾8301模块的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-17 08:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
最近小弟遇到了很多8301模块输入指示灯双闪,然后主机报故障的问题。我多次打海湾厂家询问,得到的结果是换模块,但是我最牛逼的时候是换了3个模块都无效。装在排烟阀的,送风阀,和卷帘门的8301模块都有报故障。现在排烟阀,送风阀模块双闪的问题我能解决了(方法一:换模块,连底座一起换;方法二:把与排烟阀或送风阀的两根反馈线下掉;方法三:从COM跨一根电阻到D2),我通常用这三种方法就能解决。但是卷帘门8301模块双闪的问题我还是解决不了。求教
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-2-17 15:54:13 | 只看该作者
华为代理商
8301有源接法的话,控制卷帘门的话,你加个中间继电器隔离下。估计就可以了。。我以前遇到过,无源接法也是报故障。。后来加了个继电器就不报故障了。。 仅供参考。若LZ 解决了问题 望分享下。。
3#
发表于 2012-2-17 21:14:39 | 只看该作者
华为代理商
8301模块,G 跟 I 之间必须用4.7K电阻短接,然后从V 用一根线接到 NO点,从COM  跟 G  这2个点输出控制。。。。如果卷帘是无源控制的,就加一个继电器,接在继电器的13    14脚。
4#
发表于 2012-2-17 21:15:56 | 只看该作者
华为代理商
先测量D1  D2之间的电压有多少V。...如果电源没有电也会报故障!
5#
 楼主| 发表于 2012-2-18 09:50:29 | 只看该作者
华为代理商
diamondee 发表于 2012-2-17 15:54
8301有源接法的话,控制卷帘门的话,你加个中间继电器隔离下。估计就可以了。。我以前遇到过,无源接法也是 ...

是用24V继电器吗?具体怎么接  可以说下吗?
6#
 楼主| 发表于 2012-2-18 09:51:06 | 只看该作者
事多多 发表于 2012-2-17 21:14
8301模块,G 跟 I 之间必须用4.7K电阻短接,然后从V 用一根线接到 NO点,从COM  跟 G  这2个点输出控制。。 ...

是用24V继电器吗?具体怎么接  可以说下吗?
7#
发表于 2012-2-18 10:09:57 | 只看该作者
1  擦看总线和电源是否接串
2  测量电源是否有电
3   用24V继电器D1D2接线圈 常开点接设备
送风阀  排烟阀不用继电器
8#
发表于 2012-2-19 21:10:24 | 只看该作者
你要看卷帘门的电气控制图,是模块提供干接点,还是提供DC24电源的? 干接点的话,海湾的8301模块无源接法,接到卷帘门好像还是会报故障的样子。(我以前接的时候,有遇到过这个问题。)后来就加了个DC 24V的中间继电器 就可以了。接法大概如下(模块的G,NG短接,V+,NO短接,com,S—接继电器的线圈代号13 14 的点,然后一对敞开触电接至卷门要我们提供干接点的接点上去,其实一般那个温感,烟感的那个点,干接点也可以接至那的,具体的你可以问下卷帘门安装的厂商,或者你看下里面的二次线路图)
海湾的模块报故障的话,你先检查D1,D2电源线有没有到模块这边来。若有,你可以从模块接至被控设备的线,先解掉,看看是否报故障。(1)还报的话,检查接法方式,比如有无加电阻之类的(2)电阻及接线正常,还是报故障的话,你换下个底座看看【新国的86型的8301,有时候找不到原因的时候,你换了下底座就好了。。遇到过的,仅供参考】。
接线的时候,就是根据说明书来看。假如被控设备要求提供无源接法的话,倘若用无源接法过去有问题的话,你就用有源接法+中间继电器(DC24)的去转换成无源的方式。。【注:中间继电器在弱电系统中,其实很有功效的】
以上是个人刚开始接触的时候,遇到的情形及解决的方法,望能帮上忙。当然欢迎路过的告诉指正赐教!
9#
发表于 2012-2-20 16:30:20 | 只看该作者
如果是无源接点在常开端子上接500欧电阻就行了。
10#
发表于 2012-2-26 20:02:29 | 只看该作者
