3102主机报火警问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-1-27 11:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
有一台3102A主机,现在11个回路。新加了一回路,调试过程中出现问题。系统配置成12回路,主机9回路36号就报火警,是一个手报。如果我把它改成声光,它会报反馈然后几秒钟自行恢复。我以为是12回路线路有问题,我把12回路上的所有线路拆掉还是报。有点晕???线路问题排除。我也检查了9回路的属性配置也没什么问题。请高手指教是系统配置问题还是主机问题?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-1-27 11:19:20 | 只看该作者
华为代理商
其实,松江的系统调试(外人)不是很容易的,因为,松江就一个型号系统有多个版本(功能),所以要添加回路卡、器件都要谨慎,
3#
发表于 2013-1-27 20:14:36 | 只看该作者
华为代理商
专业维修、调试松江云安产品。
4#
 楼主| 发表于 2013-1-28 12:05:28 | 只看该作者
华为代理商
上午初步判断是9回路信号线与24V负极混接。
5#
发表于 2013-3-14 16:43:31 | 只看该作者
华为代理商
线路,主机都要查,解决不了,联系当地松江办事处!
6#
发表于 2013-3-14 16:45:04 | 只看该作者
线路包括所有的回路线,24V电源线等等