◎一般电线电缆截面的标注主要有以下三种方法: 1.北美的AWG系统 如:18AWG 2.协调系统的XXmm2 如:ffice:smarttags" />0.75mm2(18AWG=0.823mm2) 3.IEC227的XXmm2 如:0.75mm2(18AWG=0.823mm2) ◎电线内部导线的构成:ffice ffice" /> 
◎协调系统电线规格说明: 如例举:H05VVH2-F 2X0.75mm2 
- 电线规格
北美线材的线规与国内的表示方法不同,是以“AWG”为单位。这里列出一些常用的线材线规对照表供参考:

电线电缆的标志上会出现很多字符,各自都代表不同的意思。在此列举一些常用的字符简介如下:
电源线: SPT = Service Parallel Thermoplastic(服务性 平行的 热塑性塑料) HPN = Heater Parallel Neoprene(加热器 平行的 橡胶) S = Service 服务性 (SO, SOW, ST, STW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic 热塑性塑料 SJ = Service Junior 小型服务性(SJO, SJOW, SJT, SJTW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic热塑性塑料 SV = Service Vacuum Cleaner 吸尘器(SVT, SVO) O - Oil 油性 T – Thermoplastic 热塑性塑料 电子线:
Class I 内部使用;Class II 外部使用 Group A 不承受机械磨损;Group B 承受机械磨损 W:潮态环境使用;O:防油;F:防燃料油 FT1:垂直燃烧测试;FT2:水平燃烧测试;FT4:垂直燃烧测试(Cable in Cable tray);FT6:水平燃烧和烟熏测试。 例如:“CSA AWM I A 90 C 300 V FT1”表示AWM电子线,内部使用,不承受机械损坏,耐温90 C,额定电压:300 V,燃烧等级为FT-1。
在北美的电气产品的认证报告中,工厂测试一般都要求进行耐压测试。耐压测试,也就是高压测试,通过在受测样品的测试点之间施加一定的高压来检验产品绝缘系统的安全可靠性。一般来说,北美的标准要求对120 V的产品进行1000 V,1 分钟或1200 V {1000 V×(1+20 %)}, 1 秒钟的耐压测试。
很多厂家会问在进行耐压测试时,耐压测试仪的过电流继电器的动作电流应设定为多少?CSA标准的观点认为不同产品类型其绝缘电阻会有很大的差别,所以这个电流值不能脱离具体的产品类别而定。当在测试点间施加一定的高压时,会在绝缘间产生一定量的泄漏电流。这个电流值并不表示击穿。只有当此电流值突然增大时才视为击穿。因此耐压测试仪的过电流继电器的动作电流应设定为一个较高而又能在击穿前动作的数值。
我们还发现有些工厂为了显示自己产品的安全性,把耐压测试的电压值提高了,有的甚至达到我们报告所要求的几倍。其实这种做法对其产品特别是电子类产品是有害无益的。当把高电压施加到绝缘层的两端时,绝缘层之间会产生一个极微小的漏电流。而当此电压达到某一极限时会使绝缘材料产生局部放电加速其老化,这样会使出厂产品的可靠稳定性能大大降低。
|