请问高压气体二氧化碳灭火系统管道打压试压用什么打

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-11-25 20:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问高压气体二氧化碳灭火系统管道打压试压用什么打
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-11-25 21:09:25 | 只看该作者
华为代理商
这个还没遇到过。气体灭火系统无官网系统不用打压,有官网系统打压也应该不需要很高,因为官网平时是无压力的。
3#
发表于 2012-11-27 08:28:07 | 只看该作者
华为代理商
<气体灭火系统施工及验收规范>
2.2.3.1 水压强度试验的试验压力应为系统组件设计工作压力的1.5倍,气压严密性试验的试验压力应为系统组件的设计工作压力。

2.2.3.2 进行水压强度试验时,水温不应低于5℃,达到试验压力后,稳压时间不应少于1min,在稳压期间目测试件应无变形。

2.2.3.3 气压严密性试验应在水压强度试验后进行。加压介质可为空气或氮气。试验时宜将系统组件浸入水中,达到试验压力后,稳压时间不应少于5min,在稳压期间应无气泡自试件内溢出。