松江 JB 3102 整条回路挂上就短路,或主机立马死机问题。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-9-4 18:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
松江 JB 31002主机,一栋楼十八层,每层有如下设备:三个声光,两个烟感,一个手报,一个层号灯。用万用表打,不管断成几段,都是二三十k,照这样,可判断线路没问题,请专业人士判断这是属于什么问题?请尽快告知解决办法。qq944734046.

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-9-4 19:07:04 | 只看该作者
华为代理商
回路短路,不会引起主机死机。你的回路板(或主板)可能有问题。
3#
发表于 2012-9-4 23:43:01 | 只看该作者
华为代理商
有可能是这个回路有设备坏了,会导致你说的情况!或者线路串入其他电源!
一般的回路卡,都有自恢复保险,短路会自动断开,不会对主机造成影响。
检测一下回路卡吧,我感觉回路卡出问题了。
4#
发表于 2012-9-5 08:01:47 | 只看该作者
华为代理商
测量一下回路的线间阻值
5#
发表于 2012-9-6 08:10:46 | 只看该作者
华为代理商
你可以单独在主机这里接几个设备,看看,是主机回路板的问题,还是外部的问题?外部的问题,有两个,一个线路,一个是外部设备有一个或者几个坏了,通过分段带的方法来查!
6#
发表于 2012-9-7 21:22:06 | 只看该作者
同意5楼 的方法
7#
发表于 2012-9-12 10:22:32 | 只看该作者
楼上几位阐述的差不多了。
8#
发表于 2012-11-8 21:17:31 | 只看该作者
我检过一台3102的情况同样,主要系输出模块反供24V电入信号线。