光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1237|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

485控制怪异问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-18 20:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
确实不知道问题所在    拓扑--  两个光端机ab各连接两个球机  另外还有  一个单独的球机c  一起进监控室  典型的星星连接  那么就加了一个485分配器    也就是共享器 或者说hub    问题在于 昨天还正常 今天忽然hub不能工作  hub的数据灯狂闪----只要  那个单独的球机c一连接 无论hub的任何一个口  hub的信号灯就开始亮---闪  提示是在接受发送数据 -----  结果 所有的球机都不正常了,  但是你如果单独把这根线连接到录像机上----正常  如果和两个光端机一起连上去  就是三双线拧到一起连上去--控制不灵敏 ---这个是正常  但是 现在该怎么做?  它---就是单独的一个不经光端机的球机    单独连线控制没问题  但是 连到hub上 就都乱了  又不能拧到一起连录像机  现在该咋办?  量球机的控制线 电压直流 2.1左右 应该是正常的          这个球机是和电源视频一起跑的  但是所有的 包括经光端机的都是这样跑的啊 其他的没问题      这个该咋弄啊?    今天又出现问题-路问题 一个光端机的前端连了c d两路各两个球机,  现在d路只要一连接hub  hub数据灯狂闪,所有的机器都无法操作,c路 无论连接hub的任何端口 或者直接工程宝  经过光端机  录像机操作 没问题 d路 直接工程宝  没问题    经过光端机  录像机操作 不太灵敏 有延时  但是 只要一接hub  hub的数据灯就狂闪  好像是球机在发送命令!这个到底是啥问题  如果说换hub  该换哪种的?  实际不知道原因所在啊!


今天用工程宝测试  就是工程宝连接有问题的那路  结果 工程宝显示接收485数据  ff 反正都是一行两个f 后面没数据 下一行又是两个f  等等    接收的是球机发出来的  这个应该是分配器不能使用的问题吧,  但是该怎么解决?  球机应该没问题---不可能两路球机都有问题吧?  那问题到底是那里?  因为位置安装问题 换球机试的代价太高 后端有没啥办法可以试的  听说过偏置电阻 但是不知道是啥接法 接多大的电阻  请大家帮忙分析下吧  谢谢大家了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-12-19 10:49:43 | 只看该作者
华为代理商
这个是硬件的问题
3#
发表于 2010-12-19 13:10:58 | 只看该作者
华为代理商

搞不懂

搞不懂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-18 08:33 , Processed in 0.036519 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表