光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2017|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

电源线径的损耗

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-10-15 17:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
电源线4平方从主机到到楼层有500、600米的距离,电源会下降几伏呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-10-16 07:13:07 | 只看该作者
华为代理商
现在国内的电线---材质有很大差别,如:铜线、铝线、铜包铝、铜包铁,你要想确定一种线的损耗,就首先要确定线是用什么材质做出来的。另外还要看电源的内阻是多少,才能确定---500米/4平方线的压降。
3#
发表于 2012-10-16 08:43:29 | 只看该作者
华为代理商
压降跟线阻和负载电流有关。
4#
 楼主| 发表于 2012-10-16 10:19:37 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2012-10-16 07:13
现在国内的电线---材质有很大差别,如:铜线、铝线、铜包铝、铜包铁,你要想确定一种线的损耗,就首先要确定 ...

主机的联动电源有30A,现场的控制模块有520个,最远的楼离消防控制室有500M远的距离,放4平方的电源线够不够,选电源线径的大小应当参考什么因素。
5#
 楼主| 发表于 2012-10-16 10:20:11 | 只看该作者
华为代理商
xfnijing 发表于 2012-10-16 08:43
压降跟线阻和负载电流有关。

主机的联动电源有30A,现场的控制模块有520个,最远的楼离消防控制室有500M远的距离,放4平方的电源线够不够,选电源线径的大小应当参考什么因素。
6#
发表于 2012-10-16 11:04:12 | 只看该作者
lwt521521 发表于 2012-10-16 10:19
主机的联动电源有30A,现场的控制模块有520个,最远的楼离消防控制室有500M远的距离,放4平方的电源线够不 ...

单纯为520个模块供电,10A就足够了,用2.5平方米的线(铜线)一点问题都没有,主要是考虑主机在联动时--负载的大小。另外施工质量(线的接头处理)也很关键。
7#
 楼主| 发表于 2012-10-16 12:22:36 | 只看该作者
tanping119 发表于 2012-10-16 11:04
单纯为520个模块供电,10A就足够了,用2.5平方米的线(铜线)一点问题都没有,主要是考虑主机在联动时--负 ...

好的,谢谢!还有就是有这样一个问题:比如1、2、3、4号楼共用一组电源线,5、6、7号楼共用一组电源线,8、9号楼共用一组电源线,也就是从主机那出来三组电源线,和从主机那出来一组电源线再分别分到那几号楼,两种放线的方式产生的效果有什么不同吗?电源的线径好像还是没有加粗,
8#
发表于 2012-10-16 12:25:58 | 只看该作者
lwt521521 发表于 2012-10-16 12:22
好的,谢谢!还有就是有这样一个问题:比如1、2、3、4号楼共用一组电源线,5、6、7号楼共用一组电源线,8 ...

当然不同,前面应该属并联接法,后面属串联接法。
9#
 楼主| 发表于 2012-10-16 16:48:32 | 只看该作者
tanping119 发表于 2012-10-16 12:25
当然不同,前面应该属并联接法,后面属串联接法。

都是并联的形式啊,前面是用三组电源线分别带1、2、3;4、5、6;7、8号楼;后面是只用一组电源线带1、2、3、4、5、6、7、8号楼。
10#
发表于 2012-10-16 19:47:00 | 只看该作者
接法一样 但是电压压降大些