刚刚接触消防有一个问题,消控室多线制启动远程送风机可以启动但无法停止是什么原因
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-10-1 09:17:04 | 只看该作者
华为代理商
风机控制箱内的电路----有自保,所以启动后,内部的继电器自保,靠外面控制是无法停止的,解决办法:去掉内部自保线路。
3#
 楼主| 发表于 2012-10-12 20:43:06 | 只看该作者
华为代理商
抱歉,因为接触消防时间不长,能否详细说一下谢啦
4#
发表于 2012-10-13 09:31:21 | 只看该作者
华为代理商
无法停止,原因有:报警联动控制器方面的,也有风机控制箱方面的,还有线路方面的,不在现场很难帮你分析出问题出在什么地方,将系统能描述的更清楚些,如:报警联动主机的品牌,多线控制的线制(几根线)等。
5#
发表于 2012-10-13 09:31:37 | 只看该作者
华为代理商
无法停止,原因有:报警联动控制器方面的,也有风机控制箱方面的,还有线路方面的,不在现场很难帮你分析出问题出在什么地方,将系统能描述的更清楚些,如:报警联动主机的品牌,多线控制的线制(几根线)等。
6#
发表于 2012-10-14 21:53:12 | 只看该作者
控制柜带自锁。。。需要去掉那个功能!
7#
发表于 2012-10-15 16:33:08 | 只看该作者
用得是什么产品和模块.???
8#
发表于 2012-10-16 09:35:38 | 只看该作者
无法停止,原因有:报警联动控制器方面的,也有风机控制箱方面的,还有线路方面的,不在现场很难帮你分析出问题出在什么地方,将系统能描述的更清楚些,如:报警联动主机的品牌,多线控制的线制(几根线)等。
9#
 楼主| 发表于 2012-10-17 15:13:33 | 只看该作者
海湾5000型 ,多线制四根线,一启一停
10#
 楼主| 发表于 2012-10-17 15:15:40 | 只看该作者
现场控制箱两个8302c切换模块