干粉灭火器药剂有效期是多久?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-9-12 13:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
多久时间要重装一次药剂,有国家标准和强制规范吗?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-9-12 17:08:30 | 只看该作者
华为代理商
我自己感觉,只有气压足够。。。无所谓啦~
3#
发表于 2012-9-12 20:15:59 | 只看该作者
华为代理商
好像一年也要年检吧
4#
发表于 2012-9-12 22:22:40 | 只看该作者
华为代理商
干粉型灭火器出厂5年每年年检1次。GA95—2007 《灭火器维修与报废规程》7 报废规定7.1 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
  a) 水基型灭火器——6 年;
  b) 干粉灭火器——10 年;
  c) 洁净气体灭火器——10 年;
  d) 二氧化碳灭火器和贮气瓶——12 年;
5#
发表于 2012-9-12 22:24:15 | 只看该作者
华为代理商
二氧化碳灭火器出厂5年每2年年检1次
6#
发表于 2012-9-14 17:21:39 | 只看该作者
药剂有效期为四年,这是指药用期限,但一般来说每年都要进行检查,主要是查看干粉是否潮湿结块。若干粉潮湿结块不到四年也应更换新的药剂。
7#
发表于 2012-9-26 21:48:41 | 只看该作者
GB50444——2008 《建筑灭火器配置验收及检查规范》
5.3.2  灭火器的维修期限
灭火器类型
维修期限
水基型灭火器
手提式水基型灭火器
出厂期满5年;
首次维修以后每满1
推车式水基型灭火器
干粉灭火器
手提式(贮压式)干粉灭火器
出厂期满5年;
首次维修以后每满2
手提式(储气瓶式)干粉灭火器
推车式(贮压式)干粉灭火器
推车式(储气瓶式)干粉灭火器
洁净气体灭火器
手提式洁净气体灭火器
推车式洁净气体灭火器
二氧化碳灭火器
手提式二氧化碳灭火器
推车式二氧化碳灭火器
可能有的地方当地消防部分规定的不一样,还是与当地消防主管部分一致