光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4500|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

消防控制柜 提示全部烟感故障 解决方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-10 02:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
消防控制柜 一直好好的  不知道什么时候全部故障了,开始检测 ,拆掉回路线后检测电压 没有电压,经检查发现从电源输出都没有电压,将电源更换后回路板输出电压正常24v。其他的全部运行正常,包括打印机、报警喇叭啦。看着回路板上面的指示灯也在正常亮着。不知道回路板是否存在问题! 现怀疑是否线路存在问题,首先排除没有短路。不知道是什么原因造成的?哪位老师给指点一下啊?急
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-12-10 05:01:20 | 只看该作者
华为代理商
不知道是谁家的设备,看看主机电源部分是否有问题。
3#
发表于 2011-12-10 11:23:55 | 只看该作者
华为代理商
可以问厂家联系吧好像
4#
发表于 2011-12-10 14:26:32 | 只看该作者
华为代理商
报什么故障  主机哪个厂家的
5#
发表于 2011-12-12 20:45:58 | 只看该作者
华为代理商
线路对地
6#
发表于 2011-12-14 07:36:17 | 只看该作者
同感
7#
发表于 2011-12-14 18:46:05 | 只看该作者
线路短路
8#
发表于 2011-12-16 09:20:11 | 只看该作者
线间出现短路,要么把烟感全部断开,看一看,是主机的事还是线路的事,检查与控制器相连的总线状况,测量不同回路总线间及与地的绝缘电阻,回路的负载状况。其中,绝缘电阻应大于20MΩ,回路负载应大于1KΩ。
9#
发表于 2011-12-23 17:31:49 | 只看该作者
查回路接地和编程
10#
发表于 2012-1-17 17:30:03 | 只看该作者
可能是回路线短路造成的回路卡自动封卡保护,查查线吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-19 21:43 , Processed in 0.417937 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表