消防应急标志灯怎么安装?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-7-11 15:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
对于具体的安装规范、安装位置及高度,安装后检测方法等在哪有参考。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-7-11 22:01:01 | 只看该作者
华为代理商
参考相关条文:
《建筑设计防火规范》

第10.2.6条: 各单位应在各疏散走道、出口及楼梯间设置事故应急照明灯。

第10.2.9条:事故照明灯宜设在墙面或顶棚上。疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度一米以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。

第10.2.9条:事故照明灯宜设在墙面或顶棚上。疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度一米以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。

第11.1.3条 消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。

第11.1.3条 消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。

第11.1.3条 消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
3#
发表于 2012-7-11 23:26:26 | 只看该作者
华为代理商
学习了,谢谢!消防应急灯和安全出口指示牌一般是装在门和通道的上方的,应急灯也常装在墙上。疏散指示牌装的离地面很近的。
4#
发表于 2012-7-15 15:37:05 | 只看该作者
华为代理商
消防应急标志灯,适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具 有断电自动应急功能。消防应急标志灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和 指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。
安全标志灯先检查安装部位,是否符合安装标准,察看表面是否存在玻璃破碎或外壳破损;然后看标志的 指示方向,是否指向正确的逃生路线;再查看标志灯的指示灯情况,如果故障灯亮的话就说明有问题,再 按下测试按钮,查看灯的转换功能……最后还要测试一下照度是否符合标准。

5#
发表于 2012-7-15 15:42:23 | 只看该作者
华为代理商
很好安装。具体的检查方法是,通过断掉总电源后,应急灯能自动打开就行。另外灯具上面一般有个测试按钮,按下测试按钮,查看灯的转换功能。