光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1956|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

气溶胶能不能启动的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-11 22:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一般          一台气溶胶的启动电流需要多大(1.5A到2.5A)?       一般电爆管的电阻只有1欧到5欧,如果多台气溶胶并联在一起的话,电阻不是好小了,启动电流不是需要好大?                  现在用到的气体灭火盘最大输出电流只有2A,现场需要接4台气溶胶,如果将这4台气溶胶并联在一起的话,能否实现同时启动?       谢谢各位解答!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-8-12 08:50:04 | 只看该作者
华为代理商
启动一个所需的电流是根据厂家提供的技术参数,有的是1A,也有1.5A或2A,不过要是4个同时启动(并联接)一般厂家生产的气体控制盘是无法驱动的。
3#
 楼主| 发表于 2012-8-12 17:06:42 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2012-8-12 08:50
启动一个所需的电流是根据厂家提供的技术参数,有的是1A,也有1.5A或2A,不过要是4个同时启动(并联接)一般 ...

  这样四台并接在一起的话,如果着火了,不同时启动,能不能依次启动?   不可能一台都不启动吧,那不是完了,谢谢!不另外加电源的话,有没有解决的办法/
4#
发表于 2012-8-12 23:00:14 | 只看该作者
华为代理商
在不另外加电源的前提下,解决这个问题当然有办法了。
5#
发表于 2012-8-13 12:53:14 | 只看该作者
华为代理商
不是有个放大器把电流放大的吗
6#
 楼主| 发表于 2012-8-13 19:17:51 | 只看该作者
xiaohei2012 发表于 2012-8-13 12:53
不是有个放大器把电流放大的吗

哪个厂家的,还是自己去配,谢谢!
7#
 楼主| 发表于 2012-8-13 19:20:25 | 只看该作者
tanping119 发表于 2012-8-12 23:00
在不另外加电源的前提下,解决这个问题当然有办法了。

请问一下怎么解决,能不能告诉我一下,谢谢!
8#
发表于 2012-8-13 20:06:27 | 只看该作者
你也不说清楚,,气体控制盘是哪家生产的,是什么原因成现在这种情况的。我怎么帮你呀。
9#
 楼主| 发表于 2012-8-13 20:41:07 | 只看该作者
本帖最后由 lwt521521 于 2012-8-13 20:42 编辑
tanping119 发表于 2012-8-13 20:06
你也不说清楚,,气体控制盘是哪家生产的,是什么原因成现在这种情况的。我怎么帮你呀。

国泰的,主机的最大输出电流也只有4A,现场放线放的就是并联的,谢谢!
10#
发表于 2012-8-13 22:18:50 | 只看该作者

RE: 气溶胶能不能启动的问题

本帖最后由 じ☆veve℡缘 于 2012-8-13 22:22 编辑
tanping119 发表于 2012-8-12 08:50
启动一个所需的电流是根据厂家提供的技术参数,有的是1A,也有1.5A或2A,不过要是4个同时启动(并联接)一般 ...

气体灭火控制盘输出就是2A啊!气溶胶没有放大器那要怎样才能驱动啊