JB3102设备,烟感报异常

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-7-6 19:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
烟感会报异常是怎么回事 ,但有时候会恢复,过一会有不好了。还有1825总线控制模块一会报故障一会又正常又是怎么回事,希望高手能指点我一下,我搞了半天没搞好
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-7-6 21:44:23 | 只看该作者
华为代理商

线路有问题,或者有某个设备坏了,还有一种可能就是设备太少。如果还有问题请复:QQ364697588

3#
发表于 2008-7-6 22:13:16 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="caodawei"]

线路有问题,或者有某个设备坏了,还有一种可能就是设备太少。如果还有问题请复:QQ364697588

[/quote]支持楼上的说法!!!
4#
发表于 2008-7-7 00:45:32 | 只看该作者
华为代理商
还有一种可能是回路板有问题.烟感拆下来清理.我遇过有种情况是刚开始有一回路出现个别烟感经常出现异常更换后故障不变.过段时间后探测器异常越来越多.最后整回路都是这种情况.而回路上所有模块是正常的.最后更换其回路板后回路上异常消失.
5#
发表于 2008-7-7 08:26:12 | 只看该作者
华为代理商

首先看看是某一个报故障,还是某一批报故障。如果是回路板问题或总线线路问题,通常会有一批报故障,并且您可以发现其故障点都是在同一总线,或同一回路当中。

如果是某一个产品,无规律报故障,请使用新产品,设置好对应的拨码,更新新产品。 另外,主机是否有复位功能,或地址重新登计功能,问下您的工程商或厂家是否需要这样的操作。

6#
发表于 2008-7-16 16:03:41 | 只看该作者
3102设备有重码或空码会报异常。
7#
发表于 2012-6-27 01:52:40 | 只看该作者
我最近也遇到与楼主一样的问题,我报的只是一个回路的输入模块。有时有故障,有时没故障。今天搞了一天没找到原因。不知楼主最后问题是如何解决的呀?
8#
发表于 2012-8-23 14:49:47 | 只看该作者
一种情况是线路有接地;探头异常有可能是重码,或都烟感受污染坏了;
9#
发表于 2012-8-23 14:50:20 | 只看该作者
一种情况是线路有接地;探头异常有可能是重码,或都烟感受污染坏了;