请教老师傅门一个关于消火栓的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-9-6 21:59:12 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
小弟是刚做消防不久,很多东西不懂,向大家请教个问题,我看了J-SAP-M-VM3332A消火栓的接线图,请问这种消火栓是几根线?应该有两触点可以短接一下吧?听人说是有两根总线进控制室,还有四根进泵房,我看图上画着,从5(回答)出来的线接到泵房的24V,从7出来的线接到常开上,24V负接到常开的另一端,请问一下那另外一头的24V正和负接到哪里?求各位前辈指导下,先谢了!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-9-6 23:18:53 | 只看该作者
华为代理商
       不知道你用的是啥设备,消火栓接线有三种接线方法,第一是老的传统接法,消火栓按钮没有消防总线,只有两对线,一对是点灯线(按钮指示灯)一对是启泵线。第二种接法有三对线,一对是接消防主机总线,一对是点灯线,一对是启泵线。第三种接法是新型的接法,这种模块不用接反馈线(电灯线),是自带反馈。
  第二种是常见的,电灯线是在模块内借用了启泵线的+24V所以灯线的负极是接在接触器的无源点上得
启泵线:—DC24V接在继电器线圈上一端,+24V接在按钮的K1上,k2接在继电器线圈的另一端,启泵就构成了回路电路
3#
 楼主| 发表于 2012-9-7 07:57:32 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
我用的是青鸟的J-SAP-M-VM3332A
4#
 楼主| 发表于 2012-9-7 09:53:05 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 xiaoyun1981 于 2012-9-7 09:54 编辑

我用的是青鸟的J-SAP-M-VM3332A,一共六根线吗?两根去控制室的,四根去泵房?我看图上画的端子7.5和24V负接到柜子上,那么剩下的24V正负那头接到哪里?小弟刚做消防不久,看不懂,希望各位前辈门指导一下,多谢了
5#
发表于 2012-9-12 10:39:36 | 只看该作者
华为代理商
xiaoyun1981 发表于 2012-9-7 09:53
我用的是青鸟的J-SAP-M-VM3332A,一共六根线吗?两根去控制室的,四根去泵房?我看图上画的端子7.5和24V负接 ...

消火栓按钮布线要根据情况而定,我们一般都只用4根线(2根信号线《总线报警通过主机启动消防泵》,2根直接启泵线《不需要通过主机工作而直接启动消防泵》这两根线直接接到消防泵控制柜上,这其中就设计到控制柜给的接线端是有源(有源就无需用到外用24V直接接就可以)还是无源(无源就要接24V)的问题。我们现在做一般都用2根线。6根线的接法除以前4根线用途外另外2根就是反馈线(消防泵工作与否直接反馈到消火栓按钮上)