[求助] 计算机机房位置的选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-7-12 16:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
工厂里办公楼要建设一个计算机机房,2楼有三个房间,大家帮我看看,会不会选择放在靠最外面的房间,就是大楼最顶端的房间(大楼在厂区大门口进去一点点的位置)作为机房的位置吗?
谢谢大家!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-7-12 17:40:15 | 只看该作者
华为代理商
机房的选择要考虑:
1、距离各终端点位最近的地方,也就是整栋楼稍居中的地点,这样所有线路距离最短,衰减最小,且最不易受干扰;  
2、旁边没有强电干扰,或其它干扰源的地方;
3、离管道井较近,布线方便的地点,环境安全的地方,以免得夜间有小偷光临....... 随便写几条,其它自己琢磨。
3#
 楼主| 发表于 2012-7-13 09:31:50 | 只看该作者
华为代理商
最顶头的房间是不是有保温的问题?太阳直晒,还有就是房屋漏雨啊什么的,因为中间的房间一般不会有这样的问题