普通的探测器具有常开或常闭触点输出,即C、NO 和C、 NC,图中的探测器以自带防区为例,触发方式为开路或短路报警的两种接线方式图。
线尾电阻在购买主机时都作为附件配套提供, 通讯主机及报警模块的线尾电阻都为10K(有些产品是4.7K或2.2K,请咨询厂商后正确接入,否则主机会报故障或无法正确布拆防)。

下图是“探测设备接线示意图”,请大家认真分析后理解接线原理。 图中防区1是常开探测的接线方法,线尾电阻要并联进线路才可以。图中防区2未接线,未投入使用。图中防区3是常闭探测的接线方法,线尾电阻要串联进线路才可以。