海湾GST200 或 GST5000消防主机安装的要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-7-19 19:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
区域火灾报警控制器海湾GST200报警主机或火灾报警控制器GST5000消防主机安装的要求?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-7-19 21:15:49 | 只看该作者
华为代理商
安装要求不仅仅针对海湾,所有机器都是一视同仁的。见《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50166-2007
3#
发表于 2012-7-19 23:39:46 | 只看该作者
华为代理商
按消防规范来就是了!
4#
发表于 2012-7-20 22:22:19 | 只看该作者
华为代理商
根据火灾自动报警系统设计规范GB50116-98,当区域火灾报警控制器海湾GST200报警主机或火灾报警控制器GST5000消防主机安装在墙上时,其底边距地面高度为1.3~1.5M,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m