告诉大家一个让门禁控制器和电锁统一供电时,很容易开锁的方法。我们为什么要选择分体门禁机,让读头和控制器,就是为了达到破坏了读头也开不了门的效果。但大家有没有想到,如果电锁和控制器共用一个电源的话,这时也是非常危险的。只要在给读头供电的电源上一短路,那电源也会短路,电锁的电源就会切断,锁也就开了。

大家分析一下,是不是分体的门禁也变得不安全了

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-10-9 11:46:37 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="shenzhenmail"]

...只要在给读头供电的电源上一短路,那电源也会短路,电锁的电源就会切断,锁也就开了...[/quote]

在供电回路中,分别安装保险管,当某支路电源短路时,保险烧断,其它支路仍可继续供电。不知道此方法是否可行

3#
发表于 2008-10-11 17:33:37 | 只看该作者
华为代理商
4#
发表于 2013-2-12 22:10:45 | 只看该作者
华为代理商
读头和 电锁在主板中是两套供电回路,我有一次把读头的线接反了,主板都烧了,但是电锁还在供电。