铝桥架的结构及其承载能力应符合下列要求: 1。荷载等级在支承跨距为2m,按简支梁计算的条件下,托盘梯架的额定均布荷载分为五级,应符合下表的规定
铝桥架荷载等级

2。托盘、梯架、支吊架的结构应满足强度、刚度及稳定性的要求其计算方法见附录
3。托盘梯架的承载能力,应按附录B荷载试验的规定予以验证。荷载试验中侧边开始出现失稳或最初产生永久变形时的均布荷载为破坏荷载。破坏荷载除以安全系数的值为许用均布荷载,该值不应小于相应荷载等级所规定的额定均布荷载。
4。制造厂应给出各种型式规格的托盘、梯架的不同支吊跨距与许用均布荷载的关系曲线或数据表。
5。制造厂应给出各种型式规格的托盘、梯架在不同支吊跨距时,其许用均布荷载与挠度的关系曲线或数据表。
6。托盘、梯架直通在承受额定均布荷载时的相对挠度不宜大于1/150
7。各种型式的支、吊架,应能承受托盘梯架相应规格层数在支承跨距内的总荷载。
8。悬臂支架的托臂,在承受托盘、梯架额定荷载时的最大挠度值与其长度之比,不应大于1/100