跪求消防报警系统感温电缆的安装规范  谢了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-17 20:13:45 | 只看该作者
华为代理商
  [b 正在施工的一个工程也有感温电缆,望高手指点
3#
发表于 2012-5-18 22:17:05 | 只看该作者
华为代理商
你是什么地方使用感温电缆。电缆桥架还是车间?
如果是电缆桥架,布线方式是:S弯距。离是一米,间距是三层。
车间 ,变压器,走廊 无所谓的
4#
发表于 2012-5-18 22:18:31 | 只看该作者
华为代理商
梅岭人家 发表于 2012-5-17 20:13
[b 正在施工的一个工程也有感温电缆,望高手指点

你是什么样的工程?设计要求?
5#
 楼主| 发表于 2012-5-25 17:16:30 | 只看该作者
华为代理商
9459 发表于 2012-5-18 22:17
你是什么地方使用感温电缆。电缆桥架还是车间?
如果是电缆桥架,布线方式是:S弯距。离是一米,间距是三层 ...

跟随雨淋阀铺设的感温电缆    保护油箱的
6#
发表于 2012-6-4 20:59:11 | 只看该作者
294013173 发表于 2012-5-25 17:16
跟随雨淋阀铺设的感温电缆    保护油箱的

先拉一根钢丝绳,再把感温电缆绑在钢丝绳上。直线就可以了。
7#
发表于 2012-6-14 09:45:15 | 只看该作者
同意楼上的,我们给750KV变压器做也是先绕两圈钢绳,然后感温线扎在上面就完事了。至于油箱绕在上面就行,但至少要绕三圈。