最近接到个宾馆的安防来做,三层楼,总共13个头,现在我的问题是:能不能把摄像头的变压器都放在一楼,然后用电线延长12V的电压给摄像头?

如果可以,该怎么做?

我以前都是把220V的电压直接拉到摄像头那里,然后装个插座,插上变压器供电,现在我想把变压器都放在一楼,这样行吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-4-30 15:07:54 | 只看该作者
华为代理商
我也在想这样的问题。
3#
发表于 2012-4-30 15:33:49 | 只看该作者
华为代理商
采用集中供电,10A的就可以了,在1楼装两个,7个用1个就可以了
4#
 楼主| 发表于 2012-4-30 15:39:30 | 只看该作者
华为代理商
九零一 发表于 2012-4-30 15:33
采用集中供电,10A的就可以了,在1楼装两个,7个用1个就可以了

找12V10A的变压器?然后输出7个接头?
5#
发表于 2012-4-30 16:20:27 | 只看该作者
华为代理商
上面的说得对
6#
发表于 2012-4-30 17:06:18 | 只看该作者
只要是距离不远,装个12V10A开关电源就可以
7#
发表于 2012-5-1 23:03:58 | 只看该作者
最好用20A的如果是阵列的摄像机有可能晚上电流达不到。最好每个摄像机的电流2A。
8#
发表于 2012-5-2 08:25:51 | 只看该作者
线径太细距离太远也不行
9#
发表于 2012-5-2 12:35:24 | 只看该作者
中间会有一些衰减,用20A的开关电源比较合适,放心,
10#
发表于 2012-5-3 08:53:14 | 只看该作者
距离太远的话就不可以了,中间会有衰减,摄像机会无法正常使用。