发表于 2011-11-18 12:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一条电缆,2  X  1.0 的电缆,电缆总厂 450米,想在这条线上并联14个 220V交流供电的摄像机,最远的摄像机450米,最近的,110米。请问可以吗?如果不行,用两条电缆可以吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-11-18 13:10:10 | 只看该作者
华为代理商
如果摄像机每台按6W电功率计,14台就是90瓦左右;如果你采用220VAC直接在摄像机安装端变压为12VDC或24VAC,因该没问题,但不能用2*1.0的,而应采用3*1.0的线缆(火、零、地);如果你是在监控中心直接变压后输送至前端摄像机处,那么,你的方案不行,就是分成5~8个供电小回路也不行。按民用电气设计规范,压降应控制在±5%范围内。建议你计算一下再定。
3#
 楼主| 发表于 2011-11-18 22:23:18 | 只看该作者
华为代理商
呵呵,我的摄像机不是直流12V供电的,是直接220V交流电 供电的。也就是说我不用在前段用DC电压器。
4#
发表于 2011-11-19 00:59:56 | 只看该作者
华为代理商
也想知道答案
5#
 楼主| 发表于 2011-11-19 23:17:06 | 只看该作者
华为代理商
那就顶
6#
发表于 2011-11-20 15:16:03 | 只看该作者
1、电阻率ρ  铜为0.018欧*㎜2/米
            铝为0.028欧*㎜3/米
2、I=P/1.732*U*COS?
3、电阻R=ρl/电缆截面
4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。

  I=P/1.732*U*COSφ

=0.14/1.732*0.22*0.95=0.39A
  R=ρl/电缆截面=0.018*450/1=8.1欧
  △U=IR=0.39*8.1=3.16 <11V (5%U=0.05*220=11)

计算结论:符合要求。

备注:

  单相时允许电压降:Vd=220*5%=11V

  三相时允许电压降:Vd=380*5%=19V
7#
发表于 2011-11-22 00:14:12 | 只看该作者
应该没有问题的  但是强烈建议你在中间加一把空开, 这样在断电后 不用同时加电, 如果断电后距离远 功率较大的情况下 对末端几个摄像机会造一定得伤害。