无障碍卫生间紧急呼叫系统配线方式是什么样的
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-8 16:18:46 | 只看该作者
华为代理商


参考图片:http://www.rdzjw.com/photo/show.php?itemid=101
3#
 楼主| 发表于 2012-5-8 17:06:38 | 只看该作者
华为代理商
弱电初学者 发表于 2012-5-8 16:18
参考图片:http://www.rdzjw.com/photo/show.php?itemid=101

感谢您给我一个直观的印象,我想知道具体的配线方式是什么样的,比如主机和紧急按钮以及声光显示屏之间的连接方式。如果有图示意的话更好了。
4#
发表于 2012-5-8 21:40:23 | 只看该作者
华为代理商
上传一图供参考

工作电压:输入:220V,输出:DC24
按下紧急按钮,服务中心(或值班室)接收主机发出铃声或语音提示,房间提示灯亮起,同时主机发出“嘀嘀”的警示音。服务完成,按主机取消按钮,提示灯熄灭,警示音停止。

一般每台主机50~70路,超过要另外增加主机,同时布线也要另外布。

布线要求:
整个系统采用2芯0.75RVV线,主线超过200米以上,必须使用2芯1.5以上RVV线。
系统采用2芯总线制。