防排烟系统的调试
  在高层建筑中防排烟系统的调试分为正压机械送风系统的调试和机械排烟系统的调试。
一、      机械正压送风系统
机械正压送风系统主要是设置在封闭楼梯间和电梯前室。机械正压送风系统的调试主要是正压送风机的启停和余压值的测量。
  首先检查风道是否畅通及有无漏风,然后把正压送风口手动打开,观察机械部分打开是否顺畅,有无卡堵现象(电气自动开启可在联动调试时进行)。在风机室手动启动风机,利用微压仪测量余压值,防烟楼梯间余压值应为40~50Pa,前室、合用前室、消防电梯前室的余压值应为25~30Pa。在风机室手动停止风机,采用短路方式在风机室模拟远程启动风机,并测量风机启动后是否向消防控制室反馈启动信号。
二、机械排烟系统
机械排烟系统的调试主要是进行排烟风机的调试和排烟口风速的测量(关于排烟口的自动打开、排烟风机的自动启动及防火阀动作联动风机停止等项目在联动调试时进行)。排烟风机的调试主要是进行风机的手动启停试验和远距离启停试验,如采用双速风机应当在火灾时启动高速运行,这里只对单速风机进行调试,首先在风机室启动排烟风机,在排烟风机达到正常转速后测量该防烟分区排烟口的风速,该值宜在3~4m/s,但不应大于lOm/s(测量方式在后面消防系统检测验收中叙述)。在风机室手动停止排烟风机。
  采用短路方式在风机室模拟远程启动排烟风机,并测量风机启动后是否有向消防控制室反馈启动信号。
  手动关闭防火阀,测量关闭后防火阀的信号反馈输出。