自动喷水灭火系统上述调试工作结束后开始进行消防泵的调试。
1.喷淋泵的手动启停试验
(1)      首先,在消防泵房内通过开闭阀门将喷淋泵出水和回水构成循环回路,保证试验时启动喷淋泵不会对管网造成超压。
  (2).以生互作完成后,将喷淋泵控制装置投入到手动状态,通过喷淋泵控制装置手动按钮启动主泵,通过钳型电流表测量启动电流,通过秒表记录水泵从启动到正常出水运行的时间,该时间不应大于5min。
  (3)主泵运行后观察主泵控制装置上的启动信号灯是否正常,水泵运行时的是否有周期性噪音发出,水泵基础连接是否牢固,通过转速仪测量实际转速是否与水泵额定转速一致,通过喷淋泵控制装置上的停止按钮停止消防泵。
  (4)利用上述方法调试备用泵。
  2.备用泵自动投入试验
  将喷淋泵控制装置内启动主泵的接触器的主触头电源摘除,启动主泵,观察主泵启动失败后备用泵是否自动投入启动直至正常运行。
  3.喷淋泵自动启动实验
  以上工作完成后,将消防泵控制装置投入到自动状态,利用短路线短接喷淋泵控制装置远程自动启动连接端子,分别启动主泵和备用泵并用万能表测量消防泵控制装置消防泵运行信号远程输出端子是否有信号输出。
  4.备用电源切换试验
  主泵运行时切断主电源,观察备用电源自动投入时,喷淋泵应在1.5min内投入正常运行。
  水流指示器的调试
  水流指示器分机械式和感应式两种。
  启动自动喷水灭火系统的末端试水装置,通过万能表测量水流指示器输出信号端子,利用秒表测量在末端试水装置放水后5~90s内水流指示器是否发出动作信号。如发不出动作信号,则应从新调整水流指示器的浆叶是否打开,方向是否正确,微动开关是否连接可靠,与联动机构接触是否可靠。调试工作期间系统稳压装置应正常工作。