光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1951|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

监控图像有波纹

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-18 18:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
刚刚安装不久的球机在监控室电视墙上显示有波纹,检查进入前端光端机前的球机信号没问题,但在控制室光端机检查的信号就有问题,请问是不是光纤的衰减较大造成的呢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-18 19:38:34 | 只看该作者
华为代理商
如果是直接在光端机接收端测试就有干扰,应该和光端机及光纤有关系,最好就另一对没问题的光端机测试一下就行了,一般多模的远距离才会有这种情况。
3#
发表于 2012-5-18 22:44:17 | 只看该作者
华为代理商
应该是中间部分或终端部分由干扰
4#
 楼主| 发表于 2012-5-19 09:33:48 | 只看该作者
华为代理商
63532228 发表于 2012-5-18 19:38
如果是直接在光端机接收端测试就有干扰,应该和光端机及光纤有关系,最好就另一对没问题的光端机测试一下就 ...

我这里由同一组光端机传过来的信号一共有5个,其中2个有我说的那种问题,其他的都是好的,我感觉就是那2根光纤没熔接好的问题。。
5#
发表于 2012-5-19 13:15:13 | 只看该作者
华为代理商
如果是光纤没接好可以测一下光纤的光功率来看一下的吧?
6#
发表于 2012-5-19 14:04:38 | 只看该作者
查找干扰阻抗源
7#
发表于 2012-5-19 17:19:25 | 只看该作者
有干扰了呗!
8#
发表于 2012-5-20 23:09:19 | 只看该作者
lijingtao1225 发表于 2012-5-19 09:33
我这里由同一组光端机传过来的信号一共有5个,其中2个有我说的那种问题,其他的都是好的,我感觉就是那2根 ...

同一个光端机5个信号中有2个有问题,有问题的和没有问题 的对调一下试试看呢。

如果对调后有问题的变好了,就应该是光端机的问题了
9#
发表于 2012-5-21 14:07:44 | 只看该作者
和光纤的光纤不大,可能是视频光端机引起的摄像头画面问题
10#
发表于 2012-5-22 01:57:49 | 只看该作者
kejiandianzi 发表于 2012-5-18 22:44
应该是中间部分或终端部分由干扰

如果不止一路,还要考虑光端机供电电源是否质量差不稳定