光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4506|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

防火卷帘门故障分析(纯个人工作维修经验)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-10 21:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
防火卷帘门故障分析(纯个人工作维修经验)


故障现象一:卷帘门不动作(现场按键操作毫无反应)

排查分析:1、确认控制箱内是否送上主电 2、控制面板是否有问题(可以在卷帘门控制箱内的端子排上直接短接下降端子触点和COM端触点,看卷帘门是否动作,如果卷帘动作,证明控制面板损坏)3、

假设上述两项都没问题后,检查卷帘门上下限位开关,是否上下限位开关都没有复位弹出(正常卷帘门上到顶的状态下,上限位开关是被转子卡轮压下去的,下限位开关是弹出的状态)4、如果控制箱内

供三相电机的线用的是接触器的控制主板,那么可以在接触器上直接用螺丝刀之类的工具压下去 使接触器处于吸合状态 观察电机是否动作(以排除电机烧坏的可能)
注:判断电机是否烧毁,可以用兆欧表(也就是俗称的摇表测对地绝缘程度)若阻值偏向零刻度 则证明 线圈已烧坏


故障现象二:卷帘门启动后无法自动停止(这个一定要注意,十分危险,尽早维修,因为搞不好,卷帘门一直在卷来卷去,卷过了头,按下方控制面板上的停止是没用的,吊顶都可能被拉塌,附近的喷

淋头都容易被磕到)

排查分析:1、多数是卷帘门上的限位开关损坏导致,也有一部分是限位开关线路开路或者短路造成(可用万用表电阻档查通断情况)


故障现场三:现场可以启停,但消防主机无法远程启动

排查分析:1、确定控制箱内已接消防总线控制模块 2、查控制模块控制端的接线(如果卷帘是一步降的,一般直接一根接温感输入信号,另一根接COM端)


故障现场四:卷帘门下降到底主机没有显示反馈信号

排查分析:1、确认那扇卷帘门的控制模块在主机上没有被隔离 2、确认反馈线是接着模块的 3、如果上述两项没问题,直接在模块的反馈端用导线直接短接,观察主机是否显示模块动作,如果还没有

大体可以确定 模块已损坏

这只是大体的一些故障原因分析,另有一些次要的故障 在此 我不再一一叙述 如有错误 请多多指教 如有问题交流 可联系本人 QQ:584134994
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-12-10 22:03:58 | 只看该作者
华为代理商
感谢分享好经验!
3#
发表于 2010-12-10 22:52:07 | 只看该作者
华为代理商
好,顶一个
4#
发表于 2010-12-11 21:37:17 | 只看该作者
华为代理商
感谢分享
5#
发表于 2010-12-12 19:21:50 | 只看该作者
华为代理商
学习中,谢谢了。
6#
发表于 2010-12-12 21:26:29 | 只看该作者
好的,多谢分享哈
7#
发表于 2010-12-13 11:30:49 | 只看该作者
[size=large](如果卷帘是一步降的,一般直接一根接温感输入信号,另一根接COM端)




[size=large]?????
8#
发表于 2010-12-13 12:54:52 | 只看该作者
9#
发表于 2010-12-20 14:49:03 | 只看该作者
值得学习
10#
发表于 2010-12-21 11:49:58 | 只看该作者
谢谢分享!