光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3208|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

关于利达消防对正压送风机的控制请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-5-21 16:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
第一次接触利达产品,利达报警设备对于屋顶正压送风机的控制,由消控室手动盘引来的直控电缆是不是6根线?风机自动控制是不是报警2总线和24V电源线引入风机控制箱通过LD6800E-2双切换模块来实现?也就是说利达对于正压风机的控制需要报警总线、24V电源线和直控6线电缆都引入风机控制箱才能实现自动和手动起停风机吗?那风机控制箱内是不是需要3只24V的继电器?请高手指教。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2011-5-26 20:51:35 | 只看该作者
华为代理商
怎么没有高手来指点一下呀
3#
发表于 2011-5-27 20:57:44 | 只看该作者
华为代理商
。。今天注册的,弄过利达,准确的话,手动盘直启线引到现场的是最少三条线,一条公共线,一条反馈,一条启动线,多的备用,或者其它用途,手动盘只要其中三条的。。六条线,那是给两个泵用的,主备一人三条吧?
。。6800-2模块上同样输出控制线也是一个点三条,两个点六条,但水泵一般都是电平启动停止的吧?启动模块输出24V,启动水泵。停止模块,水泵停止的。也只用一个继电器的。
  我这边接双点模块不给两个水泵用的,一个主泵,一个备泵,一人一个点的。
  泵为无源输出点和常开输入点。。
4#
发表于 2011-5-29 22:38:26 | 只看该作者
华为代理商
利达起泵用多线盘三根线,一根公共线,一根启动线,一根回答线。电箱中控制24V继电器。控制风机用6800模块,控制电箱中的24V 继电器。
5#
 楼主| 发表于 2011-5-30 15:38:18 | 只看该作者
华为代理商
多谢楼上的两位,那风机控制箱除了引入3根多线控制线以外,报警总线和24V电源需不需要同时引入,6800占不占回路地址码。比如像松江对于风机的控制只要2根多线引入风机控制箱,用多线模块1807就可以解决风机自动/手动的控制,1807模块不用编码。
6#
发表于 2012-5-4 18:32:59 | 只看该作者
LD6800EC-2采用单片计算机和智能软件,特殊防潮技术、表面贴装(SMT)生产工艺和插拔式结构设计,工作稳定可靠,具有较强的抗干扰能力。主要用于防火卷帘门、消防泵的启停控制,可以与利达公司生产的LD128E系列火灾报警控制器配合使用。

一、LD6800EC-2介绍:
LD6800EC-2采用单片计算机和智能软件,特殊防潮技术、表面贴装(SMT)生产工艺和插拔式结构设计,工作稳定可靠,具有较强的抗干扰能力。主要用于防火卷帘门、消防泵的启停控制,可以与利达公司生产的LD128E系列火灾报警控制器配合使用。


二、LD6800EC-2功能:
★ 控制二总线,无极性
★ 电源二总线,有极性
★ 占两个节点地址,采用电子编码方式编码(0~255)
★ 双路单色指示灯显示模块动作信息
★ 可输入联动设备两次动作后的反馈信号
★ 可输出双路电压信号和双路无源开关量信号
★ 注意:电源总线断电时,模块返回故障信息

7#
发表于 2012-5-5 20:56:39 | 只看该作者
利达的设备控制风机的三根线就够了,一般不加控制模块
8#
发表于 2012-5-21 15:22:08 | 只看该作者
不加控制模块的话,主机上怎么显示地址呢?