光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5040|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

很弱弱的问题:消防烟感和温感 为什么只接了二根电线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-14 08:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
怎么它们都只接二根电线呢,那是如何实现报警和供电的?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-15 21:11:51 | 只看该作者
华为代理商
烟感和温感直接依靠系统总线与主机相连,系统总线一般输出为24V。系统总线对现场设备进行巡检。每个烟感和温感都有直接独立的ID地址,报警时报警的那个探头电压降低,主机在巡检设备时就可检测到电压降低的设备,就可以判断出火警。
3#
发表于 2012-5-15 21:13:47 | 只看该作者
华为代理商
接2根线的  称为2总线!
这2根线负责电源传输,跟信号传输。
4#
发表于 2012-5-15 21:32:28 | 只看该作者
华为代理商
从最简单学起
5#
发表于 2012-5-16 08:22:43 | 只看该作者
华为代理商
现在都是 采用---总线制(2根线)来传输,信号是被调制在---这两线上了。所以。这两根线即对探头进行供电,又可以利用这两根线完成探头与主机的通讯。
6#
发表于 2012-6-19 13:24:28 | 只看该作者
现在都是 采用---总线制(2根线)来传输,信号是被调制在---这两线上了。所以。这两根线即对探头进行供电,又可以利用这两根线完成探头与主机的通讯。
7#
发表于 2012-6-19 15:44:36 | 只看该作者
信号线和电源线共用一组线。
8#
发表于 2012-6-21 15:22:33 | 只看该作者
就像吃饭一样啊,两根筷子最科学。调羹和一根棍子,确实不好用。你说是吧?
9#
发表于 2012-6-22 14:50:03 | 只看该作者
没用过这种,以前用的也是总线制的主机,但是烟感,对射什么的都是信号线,电源线分开的
10#
发表于 2012-6-22 14:50:34 | 只看该作者
你用的什么牌子的主机和烟感?