高层建筑给排水工程中的噪音和震动源,主要来自水泵设备、卫生设备、管道系统、水流声音等几个方面。 水泵设备的隔音与防振 1.泵房的选址与布置与安装 如要从根本上解决高层建筑的噪声和振动问题,就要从噪声源入手,水泵设备是高层建筑内主要的噪声源,对有防振要求和安静要求的建筑物,如化验楼的天平室、教学楼的教室、旅馆的客房、医院的病房、听诊室、演播厅、录音室、住宅的卧室等,有条件时最好不设置泵房,或者将泵房与这类房间的建筑物分开建造,设置单独的泵房。但有时考虑到少占地、管理方便、节省投资等各种因素,泵房与主体建筑必须建在一起,在这种情况下,如果高层建筑内有附属用房,可将泵房设在附属用房内,或者将泵房设在地下室内。 另外,对噪声源———水泵的选择上,要尽量选择低噪音水泵。一般来说,立式泵低于卧式泵,单机泵低于多机泵,低转速泵低于高转速泵。水泵机组的振动还与水泵的制造工艺、加工精度、耦合方式、制造材质等有关。因此在设计过程中要优先选择低噪音水泵,生产制造质量和维修服务质量有保证的水泵。 水泵的安装对水泵噪音的产生也有很大的影响,水泵基础的平整度、水泵的基座要与惰性块连接牢固,水泵轴中心线要与设计要求的安装高程相符,电动机的轴中心要调整到与水泵的轴中心在同一直线上等等。所以在水泵设备的安装过程中要严格符合施工规程的要求。 在设备的正常运行过程中要加强管理和维修保养,要及时进行拆卸清洗,上油保养,对出现问题的水泵及时更换,这从隔振的角度上讲是合理和经济的。 设置在楼内或地下室的泵房,有条件和必要时,应采取隔音措施,如采用双层玻璃门、窗,在墙壁和楼板上装吸音板,把水泵房与其他房间的孔洞严密堵赛,方式声音的传播。 2.采取先进合理的防振技术 隔振为主,吸声为辅,这是水泵隔振的一项原则,因此设计的重点在于隔振。噪音通常有空气传播和固体传播两种形式,水泵房隔音措施是为了防止噪音的空气传播,是辅助措施,而水泵机组的噪音主要是通过固体传播,水泵震动的固体传播主要有三条途径:1.水泵基础混凝土块;2.水泵进出水管道;3.管道支架。 水泵基础的振动危害很大,必须进行处理,通常有以下方法: (1)采用隔振减震材料进行减震,这些材料一般为弹性材料,在有负荷作用时,能够产生较大变形,而当负荷卸去时又能恢复原状,材料的相对变形越大,减震效果越好。水泵隔振技术己从橡胶隔振垫、弹簧减振器、橡胶隔振器、发展到第四代的复合减振器和第五代的钢丝(绳)减振器。选择时要从其经济性、可靠性、耐久性、便于维护管理等方面考虑。 (2)为了防止水泵沿管道传振,在水泵的吸水管和出水管上加可挠曲橡胶接头、可挠曲弯头、可挠曲异径管等;管道支架采用弹性支架、弹性吊架、弹性托架等,以防止水泵的噪音通过管道的这些固定装置传播出去。经过实践证明,采用管道弹性支、吊架,隔振效果非常理想。 (3)为防止固体传声,穿泵房顶板和侧墙的管道都应安装套管,套管与管道之间填充不燃烧的柔性材料。 管道系统防振 1.采取合理的分区措施 高层建筑高度很大时,所需水压较大,如果只采用一个分区,则下部水压往往很大,将产生不良后果,产生的水锤现象会造成管道漏水或者设备损坏,形成的正压喷溅,会影响使用,造成用水的浪费。 为了消除或减少以上弊端,高层建筑给水系统需做竖向分区,分区要根据使用要求、管材质量、卫生洁具承压能力、管理维修条件,综合高层建筑的层数作合理安排,一般规定住宅、医院、旅馆的最低卫生洁具给水配件出的静水压力为300~350Kpa,办公楼为350~400Kpa。 2.采取防水锤措施 水压过大,易产生水锤,破坏卫生洁具的零件,造成漏水,水锤的压力相当于静水压力的3~5倍,除了采取分区措施外,还应安装防水锤装置,如缓闭止回阀、隔膜式水锤消除器、溢流阀等。 3.给水噪声的防治 给水噪声包括:水流噪声、跌水噪声(水箱、水池进水时进水管于水面高差所形成的跌水)、水锤噪声(停泵水锤、断流水锤)、快速关闭阀门噪声等。 住宅中,静压过高,水流过快,从而引起管道接近共振的颤动和噪声是较为常见的问题,解决办法之一是在给水支管上加装可挠曲橡胶接头。 ffice ffice" /> |