  (1)不少消防工程的消防用电设备当接在消防供电系统上时,如果不设有应急母线,当发生火灾时要切断生产生活用电时,其配电设备没有明显标志,常规做法是切断主电源,断电后备用电源不能投入,造成全部断电使消防设备不能发挥作用。这样的问题在很多有消防设施的单位存在,发生火灾后由于断电造成消防设施瘫痪而造成巨大的人员伤亡和财产损失的惨痛教训也很多。
  (2)末端切换方式的配电线路,接在应急母线和主电源低电压母线段上的是两条各自独立的馈线,火灾时当主电源切断,备用电源启动供电后,如果应急馈线出现故障,同样有使消防用电设备失电的可能。如果接线方式都在应急母线上,消防用电设备馈电线在正常情况下和应急时都可由二条馈线完成,增加了可靠性。
  (3)规范规定“消防用电设备采用专用的供电回路”还不够全面,如果消防和非消防用电设备都接在低压母线排上,发生火灾后切断主电源,低压母线排上失电,就会出现消防设备不能运转发挥作用,造成严重损失。
  (4)有些建筑消防设施的供电系统违规安装了漏电保护、柴油发电机不能自启动或自投、消防供电回路接入了非消防用电设备、热继电器的断电作用用在了消防电机上、双电源切换装置不是在电源的末端切换、用阻燃电缆代替耐火电缆等问题。这些消防安全隐患都严重的影响消防供电系统的正常运行,应引起我们的注意。
  (5)有建筑消防设施的单位和人员密集场所,在每次开展的模拟火灾发生时灭火演练和人员疏散演习时,没有把消防设施的供电电源切断而仍能启动消防设备的演练也放到其中。这是遗漏的问题,应该考虑把其加入进去和把不同时间段的人员在岗情况考虑进去演练,锻炼处理突发事件的能力,使消防设施在非消防电源切断后仍能发挥作用。