海湾9000问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-30 20:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
这两天遇到一个维保工地,用的是海湾9000的主机,现在有2个回路报故障,量现场设备电压也是正常的,回路板也没问题,但故障就是消除不了,请教下高手这个问题应该怎么解决,谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-3-30 21:26:31 | 只看该作者
华为代理商
2个回路故障是报回路故障还是2个回路中有设备报故障,回路板没问题,依据是什么
3#
发表于 2012-3-30 21:43:16 | 只看该作者
华为代理商
这个可不一定的,去年就遇到维修的,报回路故障有好几种可能:1回路板损坏,这种情况也有电压;2信号线接地;3线上有设备损坏;4线间电阻值异常;5窜入电压。
第二种情况最多。
4#
 楼主| 发表于 2012-3-31 08:31:24 | 只看该作者
华为代理商
线间电阻应该是多少呢?我把回路板和其他的回路板对调过,回路板应该没问题
5#
发表于 2012-3-31 19:07:16 | 只看该作者
华为代理商
主机初始化就可以暂时解决。。。
6#
发表于 2012-4-1 20:19:06 | 只看该作者
控制器内部通讯有问题。
7#
发表于 2012-4-1 22:30:02 | 只看该作者
倾向于3楼的说法
8#
发表于 2012-4-2 18:20:21 | 只看该作者
三楼是维保专家啊
9#
发表于 2012-4-4 19:33:02 | 只看该作者
9000主机报回路故障,就是把外接回路线拆除了,也是会报故障!我试过换回路板,升级主机程序,更换转换板等。。。都没办法解决。。。。蛋疼吧。。。每次初始化主机以后,会暂时解决,运行一段时间以后继续报,具体是多长时间?看你人品!呵呵
10#
发表于 2012-4-4 19:53:36 | 只看该作者
换上好的回路板之后,回路板的程序需要重新下载的,或者重新编程。下载的方式是在菜单“工作方式”中的“恢复系统”;编程就是把换过的回路板的两个或者一个回路的系统设置重新设一次。
能不能恢复也不清楚,至少这样报警和联动时不会乱。
再不行就不要那个插槽了,直接插别的地方。