一、电缆敷设施工顺序及部署安排

(一)施工准备

1、技术准备

1·1认真熟识、审核施工图纸,领会设计意图,严格按照
图纸要求进行电缆敷设;
    1·2电缆必须报经监理进行严格的检验,合格后方可施工;
1·3针对工程情况,对施工班组进行技术交底;
1·4根据工程实际情况划分施工流水段,并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数;
    1·5根据工程的实际需要培训操作工人,特殊工种操作人员必须持证上岗。

2、机械、工具准备

    2·1电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、钢丝绳;
    2·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具;
     2·3对讲机、绝缘摇表、万用表。

3、劳动力准备

   3·1劳动力实行专业组织,按不同施工部位来划分作业班
组,提高操作的熟练程度和劳动生关率,以确保工程施
工质量和施工进度。
   3·2根据本工程阶段施工重点,相应调配劳动力,实行动态管理。
   3·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育,经考试合格后方可上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者,严禁上岗作业。
   3·4每日上班前,班组负责人必须集所辖全体人员,针对当天任务,结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态,有针对性地进行班前安全活动交底,提出具体注意事项并跟踪落实,做好活动记录。
   3·5严格按河北省的劳务用工政策法规进行施工用工管理。

(二)施工部署

1、工程目标
   1·1质量目标:分项工程一次交验合格率100%,质量评定等级为优良;
   1·2工期目标:在甲方要求的工期内,优质高效地完成施工任务。
   1·3安全目标:确保无重大伤亡事故,杜绝工亡事故的发生;
   1·4文明施工目标:认真贯彻执行建设部、河北省及总包单位关于现场文明施工管理的各项规定。

二、电缆敷设

(一)工艺流程:

准备工作    沿支架、桥架敷设   挂标示牌   
电缆头制作安装    线路检查及绝缘摇测

(二)工艺具体操作要求:

1、   施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电
压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。
2、   电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV以下电缆,采用
1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ
3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。
       4、清除桥架内的杂物,准备好标示牌等。

(三)、电缆的敷设

A、电缆敷设
1、敷设方法采用人力牵引。                             
2、电缆沿桥敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最在截面电缆允许弯曲半径为准。
3、不同电压等级的电缆应分层敷设。
4、同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于5㎝
B、挂标示牌
1、   标示牌规格一致,挂装应牢固。
2、   标示牌应注明电缆编号,规格、型号及电压等级。
3、   在电缆两端、拐弯处、交叉处应挂标示牌。

C、电缆头制作安装
1、   摇测电缆绝缘
  1·1选用1KV摇表对电缆进行摇测,绝缘电阻应≥10ΜΩ
     1·2电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。
2、   剥、包电缆,套电缆终端头
2·1剥去电缆统包绝缘层,根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线。
2·2套上电缆终端头套,采用喷灯均匀加热至头套紧缩为止,注意温度不要过热,以免损伤电缆。

D、压电缆芯线接线端子
1、   从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5㎜,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上导电膏。
2、   将芯线插入接线端子内,用压线钳压紧接线端子,压接应在两道以上,后进行涮锡处理。
3、   据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压线部位。其中PE线采用黄、绿双色包缠。
4、   将做好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。
5、   据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接设备上,注意使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫各弹垫应齐全。
(四)、线路检查及绝缘摇测

1、敷设、包、压接电缆全部完成后进行自、互检,不符合施工验收规范及质量验评标准的应立即纠正,通过后方可进行绝缘摇测。
2、导线绝缘摇测选用1KV兆欧表。绝缘电阻应不小于10ΜΩ

三、质量保证措施

1、   下道工序开始前要严格对上道工序进行检查,上道工序合格后方可进行下道工序施工。
2、   电缆敷设前,要求敷设线路提前进行检查,要对桥架内部进行彻底清理,避免杂物划伤电缆。
3、   电缆敷设时,电缆严禁有绞拧、压扁、护层断裂、表面严重划伤等缺陷。
4、   电缆排列要整齐、统一、避免交叉,转弯处弯曲半径要符合规范要求;电缆标示牌挂装整齐、齐全。
5、   接线端子与芯线截面必须配套,压拉时芯线模具规格与芯线规格一致,压接数量不得少于两道。
6、   在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烤伤。
7、   用电工刀剥皮时,不宜用力过大,电缆外皮不完全切透,里层电缆皮撕下,防止损伤电缆。
8、   必须保证绝缘电阻值符合规范要求,有问题的电缆不得强行敷设。
9、   涮锡时,温度要适当,焊锡要均匀,若出现焊锡不饱满、虚焊等现象,要重新涮锡,涮锡后注意清理,保证接线端子洁净。
10、     电缆敷设完毕后,桥架盖板必须及时盖上,电缆头制作完毕后,应立即与设备联接好,加强保卫措施,防止电缆丢失或损坏。