病房呼叫系统

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-9-1 10:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我想问下 就是病房呼叫系统中走廊显示屏的信号线缆是网线呢还是电话线急!哪位大虾帮忙解答下 先行谢过
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-9-1 10:19:46 | 只看该作者
华为代理商
显示屏安装:
a)、点阵显示屏安装:
接线共分二组,一组为电源线(+12V、COM);一组为数据信号线(A、B)。将显示屏上标志的A、B、COM和主机上相对应的A、B、COM相接;将显示屏上标志的(+12V、COM)和附送的电源(DC12V500mA或DC14V2.5A)正负极相接。
b)、液晶显示屏安装: 将一条VGA线插入液晶显示屏的VGA接口上;将主机的A、B、COM、3号接线柱用一条随机配送的四芯网线接入液晶屏控制盒内(示意图请见液晶屏说明)。 图:总线制医院护理对讲系统

总线制医院护理对讲系统.gif (31.38 KB, 下载次数: 20)

总线制医院护理对讲系统.gif
3#
 楼主| 发表于 2010-9-1 10:27:31 | 只看该作者
华为代理商
谢谢 明白了 版主能不能再给我弄个 紧急按钮的安装方法啊 谢谢
4#
发表于 2010-9-2 09:20:08 | 只看该作者
华为代理商
防水开关接线方式:
将防水开关的白、黑、黄三芯引线对应并联到主机的1、2、3总线上。

防水开关外接门灯接线方式:
将三色门灯上的红、黑、黄三芯引线对应并接到防水开关的红、黑、黄三色引线上。

防水开关接线.gif (28.9 KB, 下载次数: 14)

防水开关接线.gif
5#
发表于 2010-9-2 09:27:00 | 只看该作者
华为代理商
学习了。。